Page 1 sur 1
COFFRE SUR FLECHE
Publié : 23 févr. 2005 17:00
par BONVENT
Bonjour,
:( Je voudrais installer un coffre à gaz, comment faut il faire? je dois modifier l'installation du gaz (la bouteille est installée sous un coffre de banquette) Help , comment dois je m'y prendre?
Merci
coffre a gaz
Publié : 23 févr. 2005 17:55
par 4 as
Attention si vous souhaitez installer un coffre a gaz sur la fléche car il y a une réglementation précise a respecter pour les détendeurs et les surfaces minimales de ventilation. Je vous conseille de demander au service des mines de votre département avant de décider des modifications que vous souhaitez effectuer
Publié : 24 févr. 2005 07:39
par daniel77
bonjour BONVENT , une bouteille de gaz installée sous un coffre de banquette cela me semble être loin des réglementations pour ma part je n'ai jamais vue de telle installation si tu as acheté ta caravane d'occasion c'est peut-être un bricolage de l'ancien propriètaire.Pour ce qui est des coffres sur flèche il sont vendu chez les accessoiristes complet avec ventilation , pour les raccordements des tuyaux cuivre de gaz je te conseil si tu n'est pas spécialiste en soudures de faire appel a un professionel car il me semble que la brassure d'argent soit obligatoire dans se type de raccordement
amicalement DANIEL
Publié : 24 févr. 2005 09:48
par robocop
BONVENT
ta bouteille de gaz est sous une banquette es ce pour mieux la remplir quand tu mange des faillot
je suis sortie lalalelere
Publié : 24 févr. 2005 11:21
par Franceric
Je pense pour ma part qu'une modif sur le gaz doit être contrôlée ensuite par un organisme agréé, non ?
Publié : 24 févr. 2005 19:37
par jeesee
bonsoir
car il me semble que la brassure d'argent soit obligatoire dans se type de raccordement
exact du moin en B
@++jeesee
Publié : 24 févr. 2005 19:58
par Subyland
La norme NF56-200 stipule:
" Si les bouteilles sont placées dans un logement clos, celui-ci doit etre ventilé par des ouvertures placées en partie haute et en partie basse d'une section minimale de 50cm2 chacune".
Normalement, toute modification du circuit du gaz doit être validée par la DRIRE pour êre homologuée.
Publié : 25 févr. 2005 22:14
par distran
jeesee a écrit :bonsoir
car il me semble que la brassure d'argent soit obligatoire dans se type de raccordement
exact du moin en B
@++jeesee
Dans le batiment, c'est à dire "chez vous":
- Brasure forte: minimun de 6% d'argent
- Brasure tendre (étain): AUTORISEE en dessous de 400mbar
Par contre: emboitures interdites (il faut des manchons), cintrages autorisés (cintreuse, ressort, sable)
Enfin, j'ai un classeur entier sur les normes gaz...si vous en voulez
Phil