Page 1 sur 2
Votre avis sur mon installation électrique actuelle
Publié : 29 juin 2020 22:16
par spirit Sport 375
Bonjour à tous,
je viens de faire l'acquisition dune petite Rapido CLC572 de 1990.
Je m'attaque à la révision générale et bien sûr, à l'électricité.
Voici l'installation actuelle :
Le transformateur :
Puis-je mettre des ampoules led avec ce modèle ?
La boite de câblage avec 3 fusibles (frigo, pompe à eau et lumières) :
Dans un premier temps, je voudrais avoir votre avis sur cette installation, notamment par rapport aux normes et les questions de sécurité, et ce que vous inspire ce câblage.
Vous pouvez y aller franchement, c'est pas moi qui l'ai fait !
Merci d'avance.
Re: Votre avis sur mon installation électrique actuelle
Publié : 29 juin 2020 22:19
par toto57
bonjour
je ne vois rien
a plus
Re: Votre avis sur mon installation électrique actuelle
Publié : 29 juin 2020 22:20
par spirit Sport 375
c'est à dire, vous ne voyez pas les photos ?
Re: Votre avis sur mon installation électrique actuelle
Publié : 29 juin 2020 23:31
par blancoco
Photos pas visiblent
Re: Votre avis sur mon installation électrique actuelle
Publié : 30 juin 2020 00:01
par spirit Sport 375
J'ai modifié, c'est mieux ?
Merci.
Re: Votre avis sur mon installation électrique actuelle
Publié : 30 juin 2020 00:10
par Decarpentrie Bernard
Bonsoir
A priori un disjoncteur différentiel 30ma est recommandé pour le reste ça peu aller.
Bernard
Re: Votre avis sur mon installation électrique actuelle
Publié : 30 juin 2020 03:50
par allegra02
Bonjour
Sur la première photo il y a un domino en dehors des boîtes de dérivation dans un coffre au sol. Risque d'électrocution en rangeant un objet métallique fin dans un coffre sous banquette encombré
Manchonner à minima.. Idéalement changer la boîte pour mettre un modèle plus grand et que le domino soit dedans.
Re: Votre avis sur mon installation électrique actuelle
Publié : 30 juin 2020 09:23
par Ales67
Bonjour,
Sans trop de frais et facilement réalisable.
Tout d’abord j’aurais changé:
Disjoncteur 16 À par un Diff 30mA
la boite par une plus grande,
les dominos à visser par un Bornier « Wago » où bornier Faston en isolant les cosses(Voir photos)à fixer dans la boîte.
Le pont à diodes je l’aurais fixé avec un U en aluminium (radiateur) dans la boîte
J’aurais isolé les cosses du pont à diodes avec de la gaine thermorétractable
Voilà si cela peut t’aider
Re: Votre avis sur mon installation électrique actuelle
Publié : 30 juin 2020 09:54
par spirit Sport 375
Bonjour,
merci pour les réponses.
"Tout d’abord j’aurais changé: Disjoncteur 16 À par un Diff 30mA"
Est-ce à dire qu'un diff 30mA peut s'utiliser sans disjoncteur derrière ?
Échange "standard" entre disjoncteur et Dif et câblage à l'identique derrière ?
Re: Votre avis sur mon installation électrique actuelle
Publié : 30 juin 2020 10:21
par Ales67
Perso je prendrais un disjoncteur Différentiel 16 A 30mA (Voir Photo)
Re: Votre avis sur mon installation électrique actuelle
Publié : 30 juin 2020 11:38
par Pascal
Pour moi, la première chose à faire est de virer le transfo et de mettre un truc de correcte qui sort un courant continu, stabilisé, régulé, enfin propre quoi...
Re: Votre avis sur mon installation électrique actuelle
Publié : 30 juin 2020 11:43
par spirit Sport 375
Pascal a écrit : ↑30 juin 2020 11:38
Pour moi, la première chose à faire est de virer le transfo et de mettre un truc de correcte qui sort un courant continu, stabilisé, régulé, enfin propre quoi...
En l'état actuel, est il envisageable de mettre des led pour l'éclairage ?
Sinon, auriez vous une référence d'un bon transfo (pas trop cher) ?
Merci
Re: Votre avis sur mon installation électrique actuelle
Publié : 30 juin 2020 11:54
par Pascal
Cela dépend des leds mais la tension est à mon avisd trop fluctuente pour cela.
Pour le transfo, tout dépend de la puissance. Il faut chercher une bon alim genre alim de PC par exemple.
Re: Votre avis sur mon installation électrique actuelle
Publié : 30 juin 2020 13:19
par yoluc
Tu peux mettre des led AC ou AC/DC , mais pas des DC.
Et +1 pour disjoncteur-différentiel 16 A/ 30 mA proposé plus haut.
Re: Votre avis sur mon installation électrique actuelle
Publié : 30 juin 2020 18:09
par Ales67
Quand je vois les bloc de l’époque Scheiber, le transfo était bien pire que le tien.
Et le même principe transfo et pont redresseur.
Sur mon ancienne caravelair j’avais remis en état le boîtier BIP Scheiber et suprimé les éclairages 12 21W remplacés par des éclairages 2X 3 spots leds 12V Et ils fonctionnaient très bien.
Après si tu as les moyens tu tachètes un bloc d’alimentation spécifique caravane soit en Scheiber BIP soit Schaudt 409.Et tu recâbles
Avantage du coffret les sortie 12V sont protégées par des fusibles ex: éclairage, pompe lavabo et évier, Frigo,
La protection différentielle est à prévoir car je pense quelle n’est pas fournie avec l’alimentation.