Page 1 sur 1
problème allumage trumatic 3002 sl
Publié : 04 nov. 2012 14:27
par mister dust
le piezzo ne s'arrête pas quand le chauffage est en marche
help !!!!!
merci d'avance
pierreNi
Re: problème allumage trumatic 3002 sl
Publié : 04 nov. 2012 14:43
par easydort
- Nettoyage du bruleur et vérification de la fixation du thermocouple
- Thermocouple mal positionné ou hs
- Tige de commande qui reste enfoncée
Re: problème allumage trumatic 3002 sl
Publié : 04 nov. 2012 14:47
par mister dust
merci !
je suis allé chez truma hier pour acheter le reversoir en cuivre qui régule le débit du gaz, c'est con , fô que j'y revienne !
amicalement
pierreNi
Re: problème allumage trumatic 3002 sl
Publié : 04 nov. 2012 14:53
par mister dust
la fixation a l'air correcte, avant que je redémonte le chauffage marchait bien, la tige fonctionnait correctement. donc le thermo couple doit être raide. est ce que tu sais comment le thermo couple coupe l'alimentation du biotier piezzo?