interactioon thermo couple - boitier piezzo trumatic

Discussion sur le choix, l'installation, l'utilisation et la réparation des appareils fonctionnant au gaz (chauffage, réchaud, ...).

Modérateurs : Adhérent et modérateur, Modérateurs

Avatar de l’utilisateur
mister dust
Messages : 26
Inscription : 31 oct. 2009 15:55
Localisation : 31 Rouède FRANCE
Contact :

interactioon thermo couple - boitier piezzo trumatic

Message par mister dust » 04 nov. 2012 15:58

est ce que quelqu'un sait comment le thermo couple coupe le boitier piezzo une fois que l'allumage est éffectué
merci d'avance
amicalement
pierreni

Avatar de l’utilisateur
Papy80
Messages : 26888
Inscription : 07 oct. 2008 14:14
Pays : France
Localisation : 80/Somme /Picardie-Maritime

Re: interactioon thermo couple - boitier piezzo trumatic

Message par Papy80 » 04 nov. 2012 16:46

Bonjour ! :D
Je ne sais pas de quel appareil tu veux parler , :roll:
mais a mon avis aucune relation entre la thermo-couple et le piézzo quand l'appareil est en marche ! :roll:
le piezzo produit une étincelle qui permet d'enflammer le gaz ,c'est tout ! :roll:
le thermo-couple coupe l'arrivée du gaz a la veilleuse ou au bruleur en cas d'incident (extinction de la flamme )
car la chaleur de celle-ci ne le dilate plus :roll:
Antarés/Style 440 de 2015 PTC 1150 kg /Alko AKS 3004 /Mover Reich Economy /Store Prostor/
+ Nissan Qashqai Tekna:Blanc Lunaire 1,7 Adblue dCi 150 ch / 340 Nm a 1750 Tmn de 2019
poids tractable maxi 2000 kg poids Total roulant maxi autorisé 4020 kg

Avatar de l’utilisateur
mister dust
Messages : 26
Inscription : 31 oct. 2009 15:55
Localisation : 31 Rouède FRANCE
Contact :

Re: interactioon thermo couple - boitier piezzo trumatic

Message par mister dust » 04 nov. 2012 16:51

@ papy 80 d'accord avec toi, c'est ce qu'il me semblait. j'ai un sl 3002 et le piezzo ne s'arrête pas quand l'appareil est en chauffe.
j'ai beau tourner le problème dans tous les sens, je n'arrive pas à comprendre comment le boitier s'arrête une fois qu'il a allumé la flamme
merci pour ton aide
amicalement
pirreNi

easydort
Messages : 134
Inscription : 20 juin 2009 14:52
Localisation : France - 77 - Nemours

Re: interactioon thermo couple - boitier piezzo trumatic

Message par easydort » 04 nov. 2012 21:14

Le problème que tu rencontres est assez complexe ( causes multi-factorielles )
et comme toi j'aimerais mieux comprendre ...
Ça m'est arrivé aussi ( tic-tic-tic piezzo qui ne s'arrête pas )
Un nettoyage général l'a guéri, mais où était la cause précise :?:

Un ami l'a résolu en faisant changer son thermocouple.
Mais changer le thermocouple, ça nettoie aussi.
Donc est-ce le thermocouple neuf ou le nettoyage qui a guéri ?

J'ai lu qu'un coup de soufflette dans l'entrée d'air sous le plancher guérissait
( chassant les intrus, genre cocon d'araignée ... )
J'ai lu aussi que ça pouvait empirer : coinçant encore plus le cocon ...
J'ai lu aussi que l'humidité atmosphérique pouvait jouer, et donc guérir seule.
A quoi se fier :?:
Pour moi, un nettoyage empirique a suffi ...

Voici un argument technique pointant le thermocouple :
"en enfonçant le bouton, on ouvre le GV100 (Gasventil) et le piezzo entre en service et enflamme le gaz au bruleur, le thermocouple touché par la flamme s'échauffe et induit un courant de quelques mA, suffisant pour maintenir le GV ouvert et de ce fait arreter le piezzo. Ce principe est identique pour tous les appareils au gaz dans un véhicule de loisirs."
trouvé sur le forum du site http://www.aidecampingcar.com
précisément là :
http://www.aidecampingcar.com/forumO/vi ... 9446eb3580

J'ai lu aussi que, lassé de chercher, la pose d'un interrupteur entre pile et étincelle calmait 8)

Avatar de l’utilisateur
mister dust
Messages : 26
Inscription : 31 oct. 2009 15:55
Localisation : 31 Rouède FRANCE
Contact :

Re: interactioon thermo couple - boitier piezzo trumatic

Message par mister dust » 05 nov. 2012 07:44

@ easydort merci pour ta réponse, vraiment. nettoyer, j'ai fait. je vais appeler mon revendeur truma pour savoir s'il a des thermocouples mais ça risque d'être l'intérupteur au moins pour l'hiver.

"en enfonçant le bouton, on ouvre le GV100 (Gasventil) et le piezzo entre en service et enflamme le gaz au bruleur, le thermocouple touché par la flamme s'échauffe et induit un courant de quelques mA, suffisant pour maintenir le GV ouvert et de ce fait arreter le piezzo. Ce principe est identique pour tous les appareils au gaz dans un véhicule de loisirs" : mais pourquoi ça arrête le piezzo? comment agit ce micro courant ?, c'est les questions que je vais poser à truma !

remerci pour tes recherches

amicalement

pierreNi

Avatar de l’utilisateur
Papy80
Messages : 26888
Inscription : 07 oct. 2008 14:14
Pays : France
Localisation : 80/Somme /Picardie-Maritime

Re: interactioon thermo couple - boitier piezzo trumatic

Message par Papy80 » 05 nov. 2012 13:12

Papy80 a écrit :Bonjour ! :D
Je ne sais pas de quel appareil tu veux parler , :roll:
mais a mon avis aucune relation entre la thermo-couple et le piézzo quand l'appareil est en marche ! :roll:
le piezzo produit une étincelle qui permet d'enflammer le gaz ,c'est tout ! :roll:
le thermo-couple coupe l'arrivée du gaz a la veilleuse ou au bruleur en cas d'incident (extinction de la flamme )
car la chaleur de celle-ci ne le dilate plus :roll:
:lol: AH Ok ! je pensais a un Piezzo manuel pas un piezzo a piles ! :?
Sur mon Frigo et sur mon chauffage ,c'est des piezzo manuel ! :wink:
===8 pas de soucis de piles mortes ! ===2
Antarés/Style 440 de 2015 PTC 1150 kg /Alko AKS 3004 /Mover Reich Economy /Store Prostor/
+ Nissan Qashqai Tekna:Blanc Lunaire 1,7 Adblue dCi 150 ch / 340 Nm a 1750 Tmn de 2019
poids tractable maxi 2000 kg poids Total roulant maxi autorisé 4020 kg

easydort
Messages : 134
Inscription : 20 juin 2009 14:52
Localisation : France - 77 - Nemours

Re: interactioon thermo couple - boitier piezzo trumatic

Message par easydort » 05 nov. 2012 15:28

:wink:
Oui pas facile à suivre ce problème ...
mister dust a ouvert 2 fils de discussion
le 1er est là :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 9&p=394359

Répondre

Revenir à « Gaz »