aide instalation gaz
Modérateurs : Adhérent et modérateur, Modérateurs
aide instalation gaz
bonjour,
Nous préparons notre Bursner city de 1984 pour un premier départ, mais nous amerions quelques renseignement concernant l'installation de gaz. Je vous mets des photos de l'état des lieux:
le point de départ dans le coffre:
Sous la plaque un détendeur (aux normes ???)
Les dérivations :
a priori, il ne nous manque qu'un détendeur dans le coffre et un raccord pour brancher une bouteille de gaz ? C'est bien ça ?
merci de vos lumières
Nous préparons notre Bursner city de 1984 pour un premier départ, mais nous amerions quelques renseignement concernant l'installation de gaz. Je vous mets des photos de l'état des lieux:
le point de départ dans le coffre:
Sous la plaque un détendeur (aux normes ???)
Les dérivations :
a priori, il ne nous manque qu'un détendeur dans le coffre et un raccord pour brancher une bouteille de gaz ? C'est bien ça ?
merci de vos lumières
-
- Messages : 1196
- Inscription : 24 août 2011 07:00
- Pays : France
- Localisation : Finistère, Brest
Re: aide instalation gaz
Bonsoir,
A mon avis, la photo 2 semble être celle d'un détendeur propane : il te manque donc simplement un raccord (ou lyre) pour brancher la bouteille.
A faire confirmer ou infirmer par d'autres forumeurs ......
A+
A mon avis, la photo 2 semble être celle d'un détendeur propane : il te manque donc simplement un raccord (ou lyre) pour brancher la bouteille.
A faire confirmer ou infirmer par d'autres forumeurs ......
A+
Carado C160L de 2013
Re: aide instalation gaz
merci alviju, je vais donc attendre d'autres avis pour confirmé car un dépot de narbonne accesoire nous a parlé de deux détendeurs, mais ils n'ont pas été clair car ils voulaient voir l'installation, qu'on prennent RDV...ect...
Re: aide instalation gaz
Salut,
A mon avis, il te manque le pré-détendeur de sécurité dans le coffre.
Tu trouves ça sur N.A ou Leader loisirs
A+
Thierry
A mon avis, il te manque le pré-détendeur de sécurité dans le coffre.
Tu trouves ça sur N.A ou Leader loisirs
A+
Thierry
Re: aide instalation gaz
D'accord, je commande ça + une lyre, Merci....je crois qu'il y déjà beaucoup de monde en vacances !!!
-
- Messages : 1196
- Inscription : 24 août 2011 07:00
- Pays : France
- Localisation : Finistère, Brest
Re: aide instalation gaz
Thierry, merci pour le lien.
Nouvelles questions :
- Quel est le rôle de ce pré-détendeur dans l'installation gaz globale d'une caravane ?
- Quelle sécurité apporte-t'il ?
- Est'il comparable au détendeur de la photo 2 ?
Nouvelles questions :
- Quel est le rôle de ce pré-détendeur dans l'installation gaz globale d'une caravane ?
- Quelle sécurité apporte-t'il ?
- Est'il comparable au détendeur de la photo 2 ?
Carado C160L de 2013
- hobby540
- Messages : 6103
- Inscription : 16 juin 2007 11:41
- Pays : France
- Localisation : Nice - FRANCE
Re: aide instalation gaz
Le pré détendeur servait surtout pour les caravanes anciennes. Avec les nouveaux détendeurs 30 mb, compatibles butane/propane ce n'est plus nécessaire.
- zig
- Messages : 135
- Inscription : 30 janv. 2011 17:46
- Pays : France
- Localisation : 33 Gironde-FRANCE
- Contact :
Re: aide instalation gaz
Bonjour,
Si cela peut te rendre service, voilà le montage actuel sur ma caravane.
Clique sur le lien: http://constructam-condor.monsite-orang ... ircuit_gaz
Bon courage pour la remise en état de ton circuit gaz
Cordiales salutations
Zig
Si cela peut te rendre service, voilà le montage actuel sur ma caravane.
Clique sur le lien: http://constructam-condor.monsite-orang ... ircuit_gaz
Bon courage pour la remise en état de ton circuit gaz
Cordiales salutations
Zig
Constructam Condor 1982
Re: aide instalation gaz
Salut à tous,
c'est vrai que les prédétendeurs ne se font plus sur les caravanes modernes.
Actuellement, le détendeur fait propane et butane. Je ne connais pas exactement son rôle sur les anciennes caravanes (peut être faire baisser la pression dans le circuit gaz) mais je sais que c'était obligatoire... Sur ma Bûrstner de 1984 et sur celle que j'ai actuellement, elles sont équipées de cet appareil toutes les deux.
Je crois aussi (on me rectifiera si je dis une bêtise...)que le détendeur en photo 2 se ferme automatiquement si il détecte une fuite (baisse de pression) ... C'est une sote de sécurité supplémentaire.
A+
Thierry
c'est vrai que les prédétendeurs ne se font plus sur les caravanes modernes.
Actuellement, le détendeur fait propane et butane. Je ne connais pas exactement son rôle sur les anciennes caravanes (peut être faire baisser la pression dans le circuit gaz) mais je sais que c'était obligatoire... Sur ma Bûrstner de 1984 et sur celle que j'ai actuellement, elles sont équipées de cet appareil toutes les deux.
Je crois aussi (on me rectifiera si je dis une bêtise...)que le détendeur en photo 2 se ferme automatiquement si il détecte une fuite (baisse de pression) ... C'est une sote de sécurité supplémentaire.
A+
Thierry
- zig
- Messages : 135
- Inscription : 30 janv. 2011 17:46
- Pays : France
- Localisation : 33 Gironde-FRANCE
- Contact :
Re: aide instalation gaz
Bonjour,
Un petit complément d'information.
Extrait de la norme NF S 56-200 du 20 juin 1987
La norme NF S 56-200
Caravanes et auto-caravanes (camping-cars)
Norme française homologuée par décision du Directeur Général de l'AFNOR le 20 juin 1987 pour prendre effet le 20 juillet 1987.
À la date de publication de la présente norme, celle-ci est en concordance partielle avec les travaux ISO en cours, certaines conditions d'installation de gaz de pétrole liquéfié sont particulières.
La présente norme a pour objectif la réduction des risques d'incendie et d'asphyxie dans les caravanes et auto-caravanes par la fixation d'exigences minimales relatives aux issues de secours, à la ventilation, aux zones de risques entourant les appareils ménagers, ainsi qu'à l'installation et à l'utilisation des gaz de pétrole liquéfié et des combustibles liquides.
Thésaurus International Technique prévention des accidents, protection contre l'incendie, caravane, règle de sécurité, exigence, issue de secours, ventilation, installation de gaz, installation de combustible liquide.
Prévention des risques d'incendie et d'asphyxie.
1 OBJET
La présente norme a pour objet de préciser les principales exigences de sécurité que doivent respecter les caravanes en vue de prévenir les risques d'incendie, de propagation de feu en cas d'incendie, ainsi que les risques d'asphyxie.
Note: l'installation électrique fait l'objet d'une norme séparée (NF S 56-201).
2 DOMAINE D'APPLICATION
La présente norme s'applique aux caravanes, caravanes pliantes rigides ainsi qu'aux auto-caravanes (1) et fourgons aménagés (1) sauf spécifications contraires.
[...]
A.1 Poste de butane
A.1.1 Alimentation d'un seul appareil par un seul récipient placé à l'intérieur du local:
- un détendeur à 28 ou 112 mbar.
- un tuyau souple de raccordement à l'appareil.
A.1 .2 Alimentation de deux appareils par un seul récipient placé à l'intérieur du local:
- un détendeur à 28 ou 112 mbar.
- une lyre ou un flexible de raccordement à la tuyauterie fixe.
- une tuyauterie fixe.
- un robinet d'arrêt disposé sur la tuyauterie fixe à proximité de chaque appareil.
- un tube rigide ou un tuyau de raccordement aux appareils.
A.1 .3 Alimentation d'un ou de deux appareils par un seul récipient placé à l'extérieur du local.
Les dispositions de A.1 .2 s'appliquent, toutefois:
- le détendeur est remplacé par un pré- détendeur placé sur le récipient ou la tuyauterie fixe à l'extérieur du local
- les robinets d'arrêt sont remplacés par des détendeurs-déclencheurs de sécurité à 28 ou 11 2 mbar à robinet incorporé, disposés à l'amont de chacun des appareils, ou par un seul détendeur-déclencheur sous réserve qu'un robinet d'arrêt soit placé à proximité de chaque appareil d'utilisation.
Les détendeurs-déclencheurs ou les robinets d'arrêt doivent être placés à l'intérieur du local en un endroit facilement accessible.
A.1 .4 Alimentation de plusieurs appareils par deux récipients en alternance automatique placés à l'intérieur du local.
Les dispositions de A.1 .2 s'appliquent toutefois:
- un inverseur automatique doit être placé entre les deux lyres ou les deux flexibles de raccordement aux récipients, et le détendeur raccordé à la tuyauterie fixe.
A.1 .5 Alimentation de plusieurs appareils par deux récipients en alternance automatique placés à l'extérieur du local:
- une lyre ou un flexible de raccordement reliant chaque récipient à l'inverseur automatique.
- un inverseur automatique pré-détendeur.
- une tuyauterie fixe.
- un détendeur-déclencheur à l'amont de chacun des appareils ou un seul détendeur-déclencheur sous réserve qu'un robinet d'arrêt soit placé à proximité de chaque appareil d'utilisation.
Les détendeurs-déclencheurs ou les robinets doivent être placés à l'intérieur du local en un endroit facilement accessible.
(7) On appelle poste un récipient de butane ou de propane. ou plusieurs récipients reliés entre eux, permettant d'alimenter à la pression voulue un ou plusieurs appareils d'utilisation.
A.2 Poste de propane
A.2.1 Poste situé à l'intérieur du local
Dans ce cas, chaque récipient (dont la capacité est limitée à 6,5 l) ne peut alimenter qu'un seul appareil.
Les dispositions de A.1.1 sont alors applicables. Le détendeur utilisé étant obligatoirement du type propane 37 ou 148 mbar.
A.2.2 Poste à un récipient situé à l'extérieur du local
-un pré-détendeur à réglage fixe à 1,5 bar.
-un limiteur de pression à 1,75 bar.
-une lyre ou un flexible de raccordement à une tuyauterie fixe.
-une tuyauterie fixe.
un détendeur-déclencheur à robinet incorporé à 37 ou 148 mbar, disposé à l'amont de chaque appareil d'utilisation ou un seul détendeur-déclencheur sous réserve qu'un robinet d'arrêt soit placé à proximité de chaque appareil d'utilisation.
Les détendeurs-déclencheurs ou les robinets doivent être placés à l'intérieur du local en un endroit facilement accessible.
A2.3 Poste à deux récipients en alternance automatique situé à l'extérieur du local.
Les dispositions A2.2 s'appliquent. Toutefois le pré-détendeur est remplacé par un inverseur automatique et sa liaison aux récipients est assurée par des lyres ou flexibles de raccordement, souples ou rigides.
Les photos présentées ci-dessus nous permettent de conclure:
Nous sommes en présence d'une installation propane.
Photo du détendeur=détendeur-déclencheur (pression 37 mb débit 1,3 kg/h) et de la photo des robinets d'arrêts montés entre les appareils à gaz et le "détendeur-déclencheur". Ces éléments étant situés à l'intérieur de la caravane (photos).
Il manque donc le pré-détendeur.
Thierry30, je suis d'accord avec toi, ce détendeur-déclencheur est un organe de sécurité.
Actuellement les caravanes (toutes ??) sont équipées avec des détendeurs-déclencheurs 30 mbar compatibles butane-propane. Le pré-détendeur n'est plus nécessaire.
Cordiales salutations
Zig
Un petit complément d'information.
Extrait de la norme NF S 56-200 du 20 juin 1987
La norme NF S 56-200
Caravanes et auto-caravanes (camping-cars)
Norme française homologuée par décision du Directeur Général de l'AFNOR le 20 juin 1987 pour prendre effet le 20 juillet 1987.
À la date de publication de la présente norme, celle-ci est en concordance partielle avec les travaux ISO en cours, certaines conditions d'installation de gaz de pétrole liquéfié sont particulières.
La présente norme a pour objectif la réduction des risques d'incendie et d'asphyxie dans les caravanes et auto-caravanes par la fixation d'exigences minimales relatives aux issues de secours, à la ventilation, aux zones de risques entourant les appareils ménagers, ainsi qu'à l'installation et à l'utilisation des gaz de pétrole liquéfié et des combustibles liquides.
Thésaurus International Technique prévention des accidents, protection contre l'incendie, caravane, règle de sécurité, exigence, issue de secours, ventilation, installation de gaz, installation de combustible liquide.
Prévention des risques d'incendie et d'asphyxie.
1 OBJET
La présente norme a pour objet de préciser les principales exigences de sécurité que doivent respecter les caravanes en vue de prévenir les risques d'incendie, de propagation de feu en cas d'incendie, ainsi que les risques d'asphyxie.
Note: l'installation électrique fait l'objet d'une norme séparée (NF S 56-201).
2 DOMAINE D'APPLICATION
La présente norme s'applique aux caravanes, caravanes pliantes rigides ainsi qu'aux auto-caravanes (1) et fourgons aménagés (1) sauf spécifications contraires.
[...]
A.1 Poste de butane
A.1.1 Alimentation d'un seul appareil par un seul récipient placé à l'intérieur du local:
- un détendeur à 28 ou 112 mbar.
- un tuyau souple de raccordement à l'appareil.
A.1 .2 Alimentation de deux appareils par un seul récipient placé à l'intérieur du local:
- un détendeur à 28 ou 112 mbar.
- une lyre ou un flexible de raccordement à la tuyauterie fixe.
- une tuyauterie fixe.
- un robinet d'arrêt disposé sur la tuyauterie fixe à proximité de chaque appareil.
- un tube rigide ou un tuyau de raccordement aux appareils.
A.1 .3 Alimentation d'un ou de deux appareils par un seul récipient placé à l'extérieur du local.
Les dispositions de A.1 .2 s'appliquent, toutefois:
- le détendeur est remplacé par un pré- détendeur placé sur le récipient ou la tuyauterie fixe à l'extérieur du local
- les robinets d'arrêt sont remplacés par des détendeurs-déclencheurs de sécurité à 28 ou 11 2 mbar à robinet incorporé, disposés à l'amont de chacun des appareils, ou par un seul détendeur-déclencheur sous réserve qu'un robinet d'arrêt soit placé à proximité de chaque appareil d'utilisation.
Les détendeurs-déclencheurs ou les robinets d'arrêt doivent être placés à l'intérieur du local en un endroit facilement accessible.
A.1 .4 Alimentation de plusieurs appareils par deux récipients en alternance automatique placés à l'intérieur du local.
Les dispositions de A.1 .2 s'appliquent toutefois:
- un inverseur automatique doit être placé entre les deux lyres ou les deux flexibles de raccordement aux récipients, et le détendeur raccordé à la tuyauterie fixe.
A.1 .5 Alimentation de plusieurs appareils par deux récipients en alternance automatique placés à l'extérieur du local:
- une lyre ou un flexible de raccordement reliant chaque récipient à l'inverseur automatique.
- un inverseur automatique pré-détendeur.
- une tuyauterie fixe.
- un détendeur-déclencheur à l'amont de chacun des appareils ou un seul détendeur-déclencheur sous réserve qu'un robinet d'arrêt soit placé à proximité de chaque appareil d'utilisation.
Les détendeurs-déclencheurs ou les robinets doivent être placés à l'intérieur du local en un endroit facilement accessible.
(7) On appelle poste un récipient de butane ou de propane. ou plusieurs récipients reliés entre eux, permettant d'alimenter à la pression voulue un ou plusieurs appareils d'utilisation.
A.2 Poste de propane
A.2.1 Poste situé à l'intérieur du local
Dans ce cas, chaque récipient (dont la capacité est limitée à 6,5 l) ne peut alimenter qu'un seul appareil.
Les dispositions de A.1.1 sont alors applicables. Le détendeur utilisé étant obligatoirement du type propane 37 ou 148 mbar.
A.2.2 Poste à un récipient situé à l'extérieur du local
-un pré-détendeur à réglage fixe à 1,5 bar.
-un limiteur de pression à 1,75 bar.
-une lyre ou un flexible de raccordement à une tuyauterie fixe.
-une tuyauterie fixe.
un détendeur-déclencheur à robinet incorporé à 37 ou 148 mbar, disposé à l'amont de chaque appareil d'utilisation ou un seul détendeur-déclencheur sous réserve qu'un robinet d'arrêt soit placé à proximité de chaque appareil d'utilisation.
Les détendeurs-déclencheurs ou les robinets doivent être placés à l'intérieur du local en un endroit facilement accessible.
A2.3 Poste à deux récipients en alternance automatique situé à l'extérieur du local.
Les dispositions A2.2 s'appliquent. Toutefois le pré-détendeur est remplacé par un inverseur automatique et sa liaison aux récipients est assurée par des lyres ou flexibles de raccordement, souples ou rigides.
Les photos présentées ci-dessus nous permettent de conclure:
Nous sommes en présence d'une installation propane.
Photo du détendeur=détendeur-déclencheur (pression 37 mb débit 1,3 kg/h) et de la photo des robinets d'arrêts montés entre les appareils à gaz et le "détendeur-déclencheur". Ces éléments étant situés à l'intérieur de la caravane (photos).
Il manque donc le pré-détendeur.
Thierry30, je suis d'accord avec toi, ce détendeur-déclencheur est un organe de sécurité.
Actuellement les caravanes (toutes ??) sont équipées avec des détendeurs-déclencheurs 30 mbar compatibles butane-propane. Le pré-détendeur n'est plus nécessaire.
Cordiales salutations
Zig
Constructam Condor 1982
Re: aide instalation gaz
Salut
zig pour toutes ces précisions qui sont bien intéressantes.
A+
Thierry
zig pour toutes ces précisions qui sont bien intéressantes.
A+
Thierry
Re: aide instalation gaz
Bonjour
Si tu n'es pas qualifié pour ce genre de travail , fais le faire ( ou au moins contrôler ) par un professionnel
le gaz peut être un danger pour toi et pour les autres , si ton installation n'est pas correcte
Amitié . Bonnes vacances . Gluard
Si tu n'es pas qualifié pour ce genre de travail , fais le faire ( ou au moins contrôler ) par un professionnel
le gaz peut être un danger pour toi et pour les autres , si ton installation n'est pas correcte
Amitié . Bonnes vacances . Gluard