Page 3 sur 4
Re: Electricité
Publié : 28 nov. 2012 20:59
par daniel_bel
en 230 volt :
Un disjoncteur de 10 A pour les trois lumières
je mettrais 6A pour "sauter plus tôt"
Un disjoncteur de 16 A pour les trois prises
je mettrais 10A pour "sauter plus tôt, 2300w en camping c'est bien"
Un disjoncteur de 16 A pour le frigo + lumière ext + lumière gazinière
je séparerais éclairage (6) et frigo (6)
En 12 Volt :
Un fusible de 10 A pour les trois lumières
120W! Tu tournes un film? Je suppose qu'il n'y a pas moins...
Un fusible de 10 A pour les deux pompes
belles pompes
Un fusible de 10 A pour la prises
à quoi servent les prises 12V?
Prévois 1 ou 2 extincteurs 2-3 kg, ça dure 5 ans....
Tu ne me connais pas, je ne te connais pas.
Re: Electricité
Publié : 28 nov. 2012 23:20
par dav7462
daniel_brx a écrit :en 230 volt :
Un disjoncteur de 10 A pour les trois lumières je mettrais 6A pour "sauter plus tôt"
Un disjoncteur de 16 A pour les trois prises je mettrais 10A pour "sauter plus tôt, 2300w en camping c'est bien"
Un disjoncteur de 16 A pour le frigo + lumière ext + lumière gazinière je séparerais éclairage (6) et frigo (6)
ok c'est cool je te remercie
daniel_brx a écrit :En 12 Volt :
Un fusible de 10 A pour les trois lumières
120W! Tu tournes un film? Je suppose qu'il n'y a pas moins...
Un fusible de 10 A pour les deux pompes
belles pompes
Un fusible de 10 A pour la prises
à quoi servent les prises 12V?
bin je suis désolé mes je ne connait pas grand chose en ampérage
Pour la prise 12 volt je vais en mètre qu'une au qu'a ou si un jour j’achète un appareil qui fonctionne en 12 volt
Re: Electricité
Publié : 28 nov. 2012 23:24
par freteurr
Pour l'éclairage d'auvent, tu peux éclairé en 12 volts et avec des Led. Et ça éclaire très bien, par rapport à d'autres éclairage de 12 volts ou 220 volts.
Re: Electricité
Publié : 28 nov. 2012 23:26
par Bonaud
bin je suis désolé mes je ne connait pas grand chose en ampérage
Si tu en es à ce point là, abstiens toi, ou fais toi aider par une personne ayant quelques connaissances de base en électricité !
C'est du niveau 1ere semaine de cours cela, et le méconnaitre peut avoir des conséquences très graves, pour toi, ta famille et tes voisins !!!
De plus sur une installation non conforme, ton assurance ne fonctionnerait que pour les tiers, mais en aucun cas pour toi en cas de sinistre !!!
Serge
Re: Electricité
Publié : 29 nov. 2012 09:37
par daniel_bel
dav7462 a écrit :Pour la prise 12 volt je vais en mètre qu'une au qu'a ou si un jour j’achète un appareil qui fonctionne en 12 volt
En-dehors des remarques de Bonaud et de JP Istace, méfie-toi des appareils 12V, ton transfo n'est pas infini et pourrait surchauffer si tu pompes trop. Une radio, OK. Une télé, à voir. Un percolateur, non.
Ce qui fonctionne sur une grosse batterie de camion dans un Camping-Car ne va pas forcément bien sur un transfo.
Re: Electricité
Publié : 29 nov. 2012 09:41
par Pascal
S'il y a une batterie tampon, cela ne pose pas de problème momentanément.
Une tv doit passer sans soucis car en 12v, cela varie entre 10-15 watts à 60 watts donc pas grand chose.
Re: Electricité
Publié : 29 nov. 2012 09:56
par dav7462
daniel_brx a écrit :dav7462 a écrit :Pour la prise 12 volt je vais en mètre qu'une au qu'a ou si un jour j’achète un appareil qui fonctionne en 12 volt
En-dehors des remarques de Bonaud et de JP Istace, méfie-toi des appareils 12V, ton transfo n'est pas infini et pourrait surchauffer si tu pompes trop. Une radio, OK. Une télé, à voir. Un percolateur, non.
Ce qui fonctionne sur une grosse batterie de camion dans un Camping-Car ne va pas forcément bien sur un transfo.
Merci mes il n'y aura pas de transfo c'est une batterie qui va alimenter le 12 volt
Re: Electricité
Publié : 29 nov. 2012 09:57
par dav7462
Bonaud a écrit :bin je suis désolé mes je ne connait pas grand chose en ampérage
Si tu en es à ce point là, abstiens toi, ou fais toi aider par une personne ayant quelques connaissances de base en électricité !
C'est du niveau 1ere semaine de cours cela, et le méconnaitre peut avoir des conséquences très graves, pour toi, ta famille et tes voisins !!!
De plus sur une installation non conforme, ton assurance ne fonctionnerait que pour les tiers, mais en aucun cas pour toi en cas de sinistre !!!
Serge
Oui je c'est bien c'est pour ça que je suis chiant avec toute mes question
pour essayer de faire ça très très bien et sans danger
Re: Electricité
Publié : 29 nov. 2012 14:26
par ISTACE Jean-Paul
c'est encore bien plus grave avec une batterie, car elle capable de débiter des courants TRES élevés sans coup férir, (penser à la pointe de 200 A et + absorbée par un démarreur) courant qu'un transfo sera bien incapable de fournir.
j-p qui n'est pas pompier.
Re: Electricité
Publié : 29 nov. 2012 14:33
par Bonaud
@ ISTACE Jean-Paul
+ 1
Au point de faire fondre une clé plate si elle est mise en court-circuit, avec le dégagement de chaleur qui va avec !!!
Suis pas pompier non plus...
(même si j'ai été pompier d'entreprise et secouriste !)
On ne joue pas avec les installations électriques si l'on ne connait pas ou si l'on a pas des notions minimum, ça devient vite TRES dangereux pour soi et pour les autres...
Serge
Re: Electricité
Publié : 29 nov. 2012 16:04
par dav7462
Ok c'est bon a savoir merci beaucoup
Re: Electricité
Publié : 29 nov. 2012 16:39
par Pascal
C'est pour cela qu'on met des fusibles. Et qu'on protège le plus possible que qui est avant (par exemple les cosses de la batterie).
Sinon, pour les fusibles il faut surtout qu'ils soient adapter à la ligne qu'ils protègent et que si court-circuit il y a que cela soit eux qui chauffent et coupe plutôt que la ligne.
Surtout, il faut une marge entre la puissance consommé et la ligne. Je connais un constructeur de caravane qui avait eu l'excellentee idée de mettre un fusible 10A pour un frigo de 120 watts... C'est le porte-fusible qui a disjoncter...
Donc si par exemple un consommateur consomme 9.7 A ampère, un fusible de 10A n'est pas un bon choix.
Re: Electricité
Publié : 29 nov. 2012 16:48
par Bonaud
@ Pascal
Comme dav7462 ne connait pas les bases élémentaires du calcul de l'intensité, ce type de remarque ne lui parleras pas !!!
Il faut donc préciser que P(en Watts) = U (en volts) X I (en ampères)....
Et donc que en 12 V, 120 W ça fait déjà 10 Ampères.....
Serge
Re: Electricité
Publié : 29 nov. 2012 17:02
par dav7462
Salut,
ça c'est bon je commence a comprendre
Ex : pour un chauffage sur 230 volt de 2000 watt cela me ferra un fusible de 8,7 A c'est bien ça ???
Merci
Re: Electricité
Publié : 29 nov. 2012 17:08
par dav7462
Après c'est de savoir quoi mètre comme fusible pour un ampérage de 8,7 je dois mètre un fusible de 10 A ??????