Je suis en train de retaper une caravane pliante. et je refais totalement l'electricité en 220v . J' ai acheté un boitier electrique
je compte mettre 3 prises (téléviseur + démodulateur radio cd ) 3 lampes et un frigo 140 l dans l'auvent .
Je met des Disjoncteur de combien d'amper ? et que dois je mettre pour que cela disjoncte avant la borne du camping ?
je remarque que dans toute les caravanes les lampes sont en 12 v est ce obligatoire ?
Je met du 2,5 carré pour les fils cela suffit il ?
Que de question ?
Je vous remercie d'avance Pour l'aide que vous m apporterez
Publié : 01 mai 2006 08:37
par Decarpentrie BernardusL
Bonjour à tous
Combien de disjoncteurs tu pense mettre ?
tu parles uniquement du 230v?
en 230 v 1 disjoncteur 10 A suffirait mais je connais pas tes coson
donc tu peux mettre 1 20A sur du 2,5 pas de problèmes
Par contre ton disjoncteur ne déclenchera pas forcément avant celui du camping car cela dépend d'un tas d'autre facteurs,ce n'est pas forcément lié au problème d'intensité Normalement sur les bornes camping le disjoncteur controle l'intensité demandée (6,10,15 A voir + rarement dans un camping) et aussi les fuites à la terre ( protection des personnes)
le différentiel qui doit être de 30 mili ampére et la norme dit (nf C15 100) qui'il peut déclencher à partir de la moitié de sa valeur mais jamais au dela. A ma connaissance il n'y pas de différentiel dans les cara.
Bonne réception Nanard
Publié : 01 mai 2006 10:25
par ALEX WINNER
Merci Nanard, Je te fais travailler un premier mai ,
c'est super de voir qu on est aidé quand on est dans le brin ( de muguet)
pour l'instant je ne branche que du 230v
Voici ce que je vais faire :
Je monte une prise de racordement encastrable à l'exterieur
Je la branche sur le boitier avec du 2,5 gainé
Dans le boitier je vais mettre 1 disjoncteur differentiel 30 mA 25A
3 disjoncteurs 10 A ( un pour les lumieres un pour les
prises et un pour le frigo)
à chaque disjoncteur je tire une ligne de 2,5 carré
phase neutre terre .
C'est bon comme plan ?
Bonne fête du travail à tous
Publié : 01 mai 2006 12:09
par Bernhard Stroop
Salut tlm
il faut toujours mettre deux disjoncteurs (fusibles ou fusibles automatiques),
un dans chaque ligne qui arrive pour le 230 V parce que tu ne sais jamais dans quel sense tu met ta prise
tu peux faire le test quand tu met le petite tourne vis dans le prise il s'allume que dans une troue.
Publié : 01 mai 2006 14:17
par sklibur
Auto-modéré
Publié : 01 mai 2006 15:04
par Mdame Lili
Bien que, parait-il je sois 10.000 quand ce n'est pas 100.000 V ambulants,
je n'y connais rien en électricité
Mais puisque tu refais l'électricité, ne crois-tu pas que tu devrais prévoir le placement d'une prise multi broches - pourquoi ? recharger le GSM (portable en France) les piles de l'appareil photo numérique, les batteries du caméscope, les batteries de la lampe de poche etc.....
Daniel a installé ce matériel avec 4 prises et elles sont pour ainsi dire toujours en activité.
Publié : 01 mai 2006 17:51
par Decarpentrie BernardusL
re bonjour
Je pense que le différentiel n'est pas obligatoire dans une cara. car tu ne peux toucher de pièces conductrices et en + il doit en avoir 1 en téte dans le coffret du camping ceci dit qui peux le + peux le- avec des disjoncteurs bipolaires en aval 10 ampères tu peux mettre du 1,5 mm2 sans problème surtout si tu en met 3 si tu tiens à mettre un différentiel avec 3 disjoncteurs en dessous tu peux ne mettre qu'un interrupteur différentiel et non disjoncteur diff. moins cher mais peu courant en grande surface de bricolage.
Mais n'espère pas faire une sélectivité entre le tien (disjoncteur )et celui du camping
A+ Nanard
Publié : 01 mai 2006 20:24
par ALEX WINNER
Merci Berhnard , Sklibur et Nanard
Je n avais pas du tout pensé à la phase . je me doutais que c'était trop simple.
Skilbur tu dis : " Les disjoncteurs doivent donc couper les 2 fils "
je comprend pas.
Liliane pour toi une prise multi broches c'est une Multi prise?
Publié : 01 mai 2006 20:38
par Mdame Lili
Oui c'est bien une multi-prises, mais plus j'avance + je constate les détails infimes de langage entre la F et le B.
Publié : 01 mai 2006 20:59
par ALEX WINNER
Déja en france suivant les régions il ya des différences de vocabulaire.
Demande ce que c est que "des chicons" dans le midi de la France et tu veras !
Publié : 01 mai 2006 23:04
par Decarpentrie BernardusL
Bonsoir
En 230v il est obligatoire de couper les 2 fils donc disjoncteur ou coupe circuit bipolaire. Par convention on met toujours l'arrivée en haut et le neutre à gauche.
a+ Nanard
Publié : 01 mai 2006 23:41
par ALEX WINNER
Ok Nanard merci pour l'éclaircissement .
J'ai fait des recherches pour la norme électrique des caravanes c'est la
NF S56-201 pour le 230v
et sur le site AFNOR C'est 20 Euros HT pour la Télécharger
Quel comble !!
Tetarus qu'est ce qu'on mange en Normandie et qu'un CH'TI connait pas ?
Liliane Pour les multiprises j'évite d'en utiliser pour les risques d'incendie si on fait pas attention à ce que l' on branche dessus.
Publié : 13 mai 2006 11:54
par Fremeda
slt. Moi pour jouer la sécurité, je mettrait du 2,5 carré pour les prises de terre et des disjoncteurs de ligne de 10 mA au lieux de 30 mA.
Cela a le "défaut" de déclencher au moindre pépin mais au moins on est protégé et diminue le risque de faire disjoncter la borne du camping avant la caravane.
Publié : 13 mai 2006 18:30
par distran
Bonjour
il ne faut pas oublier le fonctionnement d'un disjoncteur différentiel....qu'il soit de 10, 30 , 500 , 650 mA ou plus.
Il ne fonctionnera correctement, qu'en présence d'une masse ou terre adéquate. Sur une caravane, je serais curieux de mesurer la masse? car si elle est trop élevée, un 30mA ne servira à rien..et un 10mA encore moins
a+
phil
Publié : 13 mai 2006 22:08
par sklibur
Auto-modéré