TRUMA S2200 - en panne

Publié : 15 nov. 2021 11:50
par cyrillem
Bonjour à tous

Jusqu'à présent mon Truma fonctionnait bien, je ne l'utilisais pas beaucoup ceci dit, je l'ai depuis 1 an.
Je m'en suis servi le mois dernier 1 fois puis le soir je l'arrête et le lendemain, pas moyen de le démarrer.
De retour, je le démonte et le nettoie, il était plein de feuilles et autres détritus et malgré cela il ne veut pas

Le piezo fonctionne bien et le gaz circule bien. J'ai passé de la soufflette un peu partout.

Je ne sais plus trop quoi faire, auriez vous une idée ?

Merci

Re: TRUMA S2200 - en panne

Publié : 15 nov. 2021 12:59
par BATBAT
Bonjour
Vous avez vérifier les piles ,le conduit des gaz,
Bonne journée

Re: TRUMA S2200 - en panne

Publié : 15 nov. 2021 13:19
par cyrillem
Bonjour

Merci pour ce retour.
C'est une version S2200 donc pas une version P je n'ai donc pas de piles et comme je le précise, le piezo se déclenche bien
Je n'ai pas de problème de circulation de gaz, il rentre bien dans le puit du bruleur

Re: TRUMA S2200 - en panne

Publié : 15 nov. 2021 13:58
par raymondh
quand tu dis : le piézo fonctionne; que veux-tu dire ?

- tu entends le déclic ?

- as-tu vérifié la présence d'une étincelle ?

Re: TRUMA S2200 - en panne

Publié : 15 nov. 2021 15:27
par alviju
Bien que l'étincelle du piezo soit visible, elle peut-être devenue un peu faiblarde.
As-tu testé avec une allumette ?

Re: TRUMA S2200 - en panne

Publié : 15 nov. 2021 15:35
par raymondh
désolé, mais notre ami n'a jamais écrit que l'étincelle était visible :oops:

Re: TRUMA S2200 - en panne

Publié : 15 nov. 2021 15:43
par blancoco
Il dit piezzo OK mais si y a du gaz et une étincelle minimum ça fait quelque chose

Re: TRUMA S2200 - en panne

Publié : 15 nov. 2021 15:49
par raymondh
piézo OK oui j;ai bien lu ; mais que veut dire ce OK :?:

il entend certainement le clac quant il appuie, mais a-t-il vérifié la présence de l'étincelle ??????????

et il n'y a que "cyrillem" qui puisse répondre à ma question dont le but est de trouver la panne 8)

Re: TRUMA S2200 - en panne

Publié : 15 nov. 2021 15:57
par alviju
Effectivement, j'ai interprété piezzo OK en étincelle visible.
Peut-être de façon un peu hâtive, effectivement ...

Re: TRUMA S2200 - en panne

Publié : 15 nov. 2021 17:24
par cyrillem
bonsoir à tous

Pour répondre à vos questions, quand je dis piezo ok, en fait l'étincelle est franche et se voit très bien dans le mika. Et quand je l'avais démonté, j'avais effectivement vérifier son fonctionnement et il marche comme au premier jour ce piezo, superbe étincelle donc

Alors j'ai effectué d'autres tests cet après-midi... c'est quand même un truc très basique ce 2200 alors hormis l'étincelle ou le gaz, je vois pas trop ce qui pourrait causer une panne

Donc 1er test : un boum... espèce d'éclair visible dans le mika. Le bruit est étouffé. Je suis resté 30s sur l'alimentation en gaz avant de démarrer
Test 2 : 1h plus tard, échec aussi mais je vois un flash dans le mika, j'ai l'impression que c'est prêt à partir mais... y a un truc

Les tests 3 et 4 m'ont permis de le faire fonctionner ===8

Il n'est donc plus en panne à priori mais je ne comprends pas pourquoi il m'aura fallu autant d'essais pour le faire fonctionner...
Je pars jeudi en formation et j'avoue que cela m'ennuyait de partir sans chauffage dans le van...

Alors... auriez vous une explication ? qu'est- ce qui pourrait à votre avis, m'avoir causé autant de soucis (je suis en butane)
Pourriez vous m'expliquer le rôle du thermocouple dans ce radiateur ?
Peut être devrais je encore faire quelque chose ou remplacer quelque chose pour le fiabiliser un peu plus ?

Merci pour votre aide

Re: TRUMA S2200 - en panne

Publié : 15 nov. 2021 17:31
par raymondh
peut-être le thermocouple :oops:

as-tu essayé avec un allume gaz :?:

Re: TRUMA S2200 - en panne

Publié : 15 nov. 2021 19:15
par blancoco
Le thermocouple comme sur tous les appareils au gaz sert à couper le gaz quand la flamme s'éteint ça fonctionne par la chaleur de la flamme quand elle s'éteint le thermoscouple ne reçoit plus de chaleur et coupé l'arrivée gaz :wink:

Re: TRUMA S2200 - en panne

Publié : 15 nov. 2021 19:20
par raymondh
oui, c'est bien ça l'utilité du thermocouple, il est peut -être défaillant :oops:

mais a-t-il essayé d'allumer la flamme à l'aide d'un allume gaz ?

Re: TRUMA S2200 - en panne

Publié : 16 nov. 2021 09:17
par christ31530
oui, l'allume gaz...
sinon, un temoignage, pour mon ancien frigo je m'étais apercu que la petite explosion à l'allumage éteignait la flamme (trop de gaz en attente) donc je faisais plusieurs etincelles à la suite...

Re: TRUMA S2200 - en panne

Publié : 16 nov. 2021 10:15
par Papy80
cyrillem a écrit :
15 nov. 2021 17:24
bonsoir à tous

Alors... auriez vous une explication ? qu'est- ce qui pourrait à votre avis m'avoir causé autant de soucis
(Je suis en butane)
Pourriez vous m'expliquer le rôle du thermocouple dans ce radiateur ?
Peut être devrais je encore faire quelque chose ou remplacer quelque chose pour le fiabiliser un peu plus ?

Merci pour votre aide
Si ton détendeur est en 30 Mb tu peux utiliser le butane ou le propane
mais par ces températures plutôt en baisse le propane est reccommandé
car son point de congélation est beaucoup plus bas
donc ce gaz liquide garde un volume volatile plus longtemps donc plus important dans la bouteille de gaz
Le propane a aussi l'avantage d'être moins <<gras >>que le butane donc de ne pas encrasser les gicleurs des appareils au gaz