manque de pression

Publié : 03 sept. 2006 09:28
par dawsurf
bonjour à tous , j' ai une caravane burstner city double essieux de 1990 et je viens de changer les 2 détendeurs , celui placé dans le coffre et l' autre dans la caravane mais quand j' ai procédé à mes essais , c'est à dire j' ai allumé un de mes bruleurs de table de cuisson , jusque la tout allait bien alors j'ai allumé le 2eme en meme temps et les flammes se sont éteintes et je n' avais plus de gaz , idem avec le chauffage.
Par contre quand je passes outre le détendeur du coffre , cela marche trés bien.Pour info le détendeur de la caravane est de 37 mbar , celui du coffre 30 mbar.
merci d'avance

Publié : 03 sept. 2006 13:09
par Nono82
salut

a mon avis il y en a un en trop

ton installation devait etre composé d'un pré detendeur + detendeur et maintenant 2 detendeurs ca marche plus

@+

Re: manque de pression

Publié : 03 sept. 2006 13:42
par sharan
dawsurf a écrit : Pour info le détendeur de la caravane est de 37 mbar , celui du coffre 30 mbar.
merci d'avance
As tu essayé de les inverser?
Tu demandes au détendeur de la caravane de réguler 37 mbar, alors qu'il n'en reçoit que 30.
C'est peut-etre là le problème 8)
:wink:

Publié : 03 sept. 2006 22:06
par dawsurf
je vais me renseigner auprés d un professionnel , mercied votre aide

Publié : 04 sept. 2006 10:11
par Franceric
Comme nono, je dirais qu'il ne doit y avoir qu'un seul détendeur :idea: