Distance/longueur raccordement électrique camping

Discussion liée à l'installation électrique des caravanes et aux appareils électriques qui l'équipent (sauf les réfrigérateurs et les climatiseurs).

Modérateurs : Adhérent et modérateur, Modérateurs

Avatar de l’utilisateur
fredetcie57
Messages : 3980
Inscription : 09 oct. 2006 21:51
Localisation : 57 Metz FRANCE

Message par fredetcie57 » 01 févr. 2008 09:42

hobby540 a écrit :Car en bout de ligne, on peut avoir 200 V au lieu des 230 ..
Ca c'est de la chute de tension :shock: :shock: :shock: surtout sur les 20m de rallonge, à mon avis tu n'as pas 230V au niveau de la brone du camping si tu n'as que 200V à la caravane..
Je ne vais pas faire un calcul mais en theorie le 1.5 suffit. Moi j'ai du 2.5 car c'est le cable que j'avais et je m'en sers de rallonge pour tout pas que pour la caravane.
Frédérick, Clarisse et Thomas (9 ans)
Image
Koleos 4x4 DCi 150 Dynamique + Hobby 460Ufe 07 (portée disparue)

Avatar de l’utilisateur
hobby540
Messages : 6103
Inscription : 16 juin 2007 11:41
Pays : France
Localisation : Nice - FRANCE

Message par hobby540 » 01 févr. 2008 10:15

fredetcie57 a écrit :... surtout sur les 20m de rallonge, à mon avis tu n'as pas 230V au niveau de la brone du camping si tu n'as que 200V à la caravane..
Oui je suis d'accord,il n'y avait pas 230 V sur la borne car c'était en bout de ligne dans un camping et en plus une vieille installation. Donc des que tout le monde tirait dessus, la tension baissait. Ce que je voulais dire, c'est qu'en passant à du 2.5 , mon micro onde fonctionnait et pas avec du 1.5. Et là c'était pas du théorique mais du pratique :wink:
Image

Avatar de l’utilisateur
hobby540
Messages : 6103
Inscription : 16 juin 2007 11:41
Pays : France
Localisation : Nice - FRANCE

Message par hobby540 » 01 févr. 2008 10:17

Norme CENELEC des fils et câbles électriques

Le comité Européen de Normalisation de l’Electrotechnique (CENELEC) a été établie une nomenclature pour la normalisation des câbles sous la forme « X00X-X » .
Signification des lettres :
Le chiffre (00) indique la tension nominale maximum divisée par 100.
V signifie que l’isolant est du PVC.
U signifie que le conducteur est constitué d’une âme rigide en cuivre.
R signifie que le conducteur est constitué d’une âme multibrin rigide en cuivre.
K signifie que le conducteur est constitué d’une âme souple en cuivre.
Choix de la section du câble pour le raccordement de l’électricité

- les sections de 1.5 mm² sont utilisées pour l’éclairage
- les sections de 2.5 mm² sont utilisées pour les prises de courant (lave-linge, congélateur, machine à laver…)
- les sections de 4 à 6 mm² sont utilisées pour les circuits de puissance (prise 20 et 32 A : cuisinière électrique…, chauffage électrique)
Image

Avatar de l’utilisateur
domaseau
Adhérent et modérateur
Adhérent et modérateur
Messages : 6889
Inscription : 08 mai 2005 00:52
Pays : France
Localisation : 68

Message par domaseau » 01 févr. 2008 10:35

bonjour


pour nous c est un 40 m en 1,5 pas de soucis pour le micro onde même avec le câble dérouler entièrement j'ai déjà contrôler la tension a 40 m c est 232 volts sur un terrain de 400 emplacements dans le sud
Bonjour

Image


PICASSO HDI 90 2 L exclusive Année 2003 - C4 Picasso BlueHDi 120 Intensive
AKS 3004 / Tomtom Start 60 M / Truma Mover S - Obelink Markies Zip store étui avec auvent + accessoires divers
Caméra de Recul DMS: SR-300 - Rétroviseur Milenco Grand Aero -retro modifier

Avatar de l’utilisateur
fredetcie57
Messages : 3980
Inscription : 09 oct. 2006 21:51
Localisation : 57 Metz FRANCE

Message par fredetcie57 » 01 févr. 2008 11:04

hobby540 a écrit :Norme CENELEC des fils et câbles électriques

Le comité Européen de Normalisation de l’Electrotechnique (CENELEC) a été établie une nomenclature pour la normalisation des câbles sous la forme « X00X-X » .
Signification des lettres :
Le chiffre (00) indique la tension nominale maximum divisée par 100.
V signifie que l’isolant est du PVC.
U signifie que le conducteur est constitué d’une âme rigide en cuivre.
R signifie que le conducteur est constitué d’une âme multibrin rigide en cuivre.
K signifie que le conducteur est constitué d’une âme souple en cuivre.
Choix de la section du câble pour le raccordement de l’électricité

- les sections de 1.5 mm² sont utilisées pour l’éclairage
- les sections de 2.5 mm² sont utilisées pour les prises de courant (lave-linge, congélateur, machine à laver…)
- les sections de 4 à 6 mm² sont utilisées pour les circuits de puissance (prise 20 et 32 A : cuisinière électrique…, chauffage électrique)
tu construis? c'est pour les maisons ca :wink:
En plus la norme n'interdit pas d'optimiser la taille du cable à la charge maxi connue si elle peut l'etre.
Dans l'absolu il faudrait recalculer à chaque fois puisque le calcul depend de la protection amont, donc de la borne du camping.
Frédérick, Clarisse et Thomas (9 ans)
Image
Koleos 4x4 DCi 150 Dynamique + Hobby 460Ufe 07 (portée disparue)

Avatar de l’utilisateur
baraquin
Messages : 199
Inscription : 21 oct. 2007 04:37
Localisation : loon plage 59 nord france

Message par baraquin » 01 févr. 2008 14:17

j'ai deux cables de 25 metres en 2,5 que l'on ma geneuresement offert , c'est tres bien comme ca !
je ne suis parti qu'une fois et je me suis servi des 50 metres !
Image
rien ne va mal tout va bien !

Avatar de l’utilisateur
phildefer
Messages : 34
Inscription : 21 janv. 2008 22:32
Localisation : Oise-FRANCE

Message par phildefer » 01 févr. 2008 15:32

Une regle un peu simpliste mais proche du reel est de compter 6A par mm2 soit 10A environ pour une rallonge en 1,5 mm2.
Personnelement la mienne est en 2,5 et fait 50 m.3 fois j'ai besoin de cette longueur.

Et puis qui peut le plus peut le moins
Mondeo break tdci 115cv
-sterckeman evolution 460 CP

Avatar de l’utilisateur
Pom_dAmour
Messages : 7708
Inscription : 01 janv. 1970 01:00
Pays : France
Localisation : Seine Maritime

Message par Pom_dAmour » 01 févr. 2008 18:26

Bonsoir a tous :lol:

Moi j'ai 25m et je trouve que cela est juste parfois, mais en hors saison ,on a plus de chance de ce trouver plus près d'une bonne electrique

AMICALEMENT JC :wink: :wink: :wink:

Avatar de l’utilisateur
Ludo.50
Messages : 17
Inscription : 09 sept. 2007 10:40
Localisation : Manche

Message par Ludo.50 » 02 févr. 2008 08:32

Merci beaucoup pour vos réponses et avis partagés.

Puisque je ne peux avoir la chance de me faire offrir du câble 2.5mm2 :D je vais opter pour du 1.5mm2 et en enrouleur de 25 mètres puisque ça semble être un bon compromis si je peux en juger par les réponses. Si le besoin se fait sentir nul ne m'empêchera éventuellement de me diriger vers un commerce pour acquérir de la longueur suplémentaire de façon à compléter mon installation :wink: .
Si la résistance est prise en compte il semble important de souligner que la puissance de l'appareillage n'est pas négligeable puisque tous les micro-ondes n'ont pas la même puissance de consommation et c'est peut-$être ce qui explique que certains rencontrent des petits soucis :) .
Pour mes besoins électrique 6A suffisent 8) puisque mon micro-onde fait 900W ce qui fait environs 4 ampères (ce qui me permet de consommer encore environs 400W thérorique) et pour le reste c'est juste le frigo et l'éclairage :D .

Avatar de l’utilisateur
hobby540
Messages : 6103
Inscription : 16 juin 2007 11:41
Pays : France
Localisation : Nice - FRANCE

Message par hobby540 » 02 févr. 2008 09:00

Pour revenir à ce que je disais, c'est juste lorsque j'avais 200 V sur la borne que le micro-onde ne marchait pas avec du 1.5mm², mais avec du 2.5 il fonctionnait même avec 200V. Sinon en 230 V, jamais eu de soucis même avec du 1.5. Le micro onde intégré dans la caravane doit faire 700-800 W.
Mais il m'arrive souvent de faire fonctionner le micro-onde et le barbecue électrique ou le four électrique en même temps. C'est pour cela que je préfère du 2.5². Mais pour 6A effectivement du 1.5mm² est suffisant :wink:
Image

Avatar de l’utilisateur
Mdame Lili
Messages : 18945
Inscription : 04 nov. 2002 10:03
Pays : Belgique
Localisation : Hainaut - Belgique
Contact :

Message par Mdame Lili » 02 févr. 2008 09:19

Micro-ondes, je connais :D 900W rejeté mais à chaqe impulsion il demande plus de 900W
La Mancelle 440CBM de 2008. C.U 350.
Mover Truma électrique, batterie 114 Ah. Ultraheat avec thermostat ambiance maison. Climatiseur mobile Eurom ‘Caravan’. Suppression baie timon, ajout baie chambre, suppression baie cabinet toilettes pose lanterneau Heiki. http://coutureplaisir.forumgratuit.be/

Avatar de l’utilisateur
fredetcie57
Messages : 3980
Inscription : 09 oct. 2006 21:51
Localisation : 57 Metz FRANCE

Message par fredetcie57 » 02 févr. 2008 09:39

J'ai un soucis avec une bouilloire, Mouninex, quand elle se coupe elle fait sauter les disjoncteurs :? C'est pas forcement tres logique mais bon..un courant d'appel à l'extinction... :wink:
Frédérick, Clarisse et Thomas (9 ans)
Image
Koleos 4x4 DCi 150 Dynamique + Hobby 460Ufe 07 (portée disparue)

Avatar de l’utilisateur
piguy
Messages : 1969
Inscription : 01 sept. 2007 11:09
Localisation : Région Neuchâtel - SUISSE

Message par piguy » 03 févr. 2008 09:55

J'ai un enrouleur de 25 mètres. :P
Mais je l'utilise rarement, car en général je ne prend pas l'électricité dans les campings. :idea:
Image
Bürstner Fun 490 TK (2004) 1020 Kg à vide 1350 Kg en pleine charge.
Renault GrandScenic1.6 dCI 160 Initiale EDC (2019)

Nos vacances.

Avatar de l’utilisateur
Dan le bricoleur
Messages : 2405
Inscription : 25 déc. 2004 19:22
Localisation : 14 à coté de Caen FRANCE
Contact :

Message par Dan le bricoleur » 03 févr. 2008 10:08

Pour ma part j'ai un dérouleur de 50 mètres et il m'est arrivé de le dérouler entièrement plusieurs fois.
Daniel
Mon forum avec une vraie section humour:

http://passions-et-loisirs.forumactif.com/

Avatar de l’utilisateur
COLIN Philippe
Messages : 257
Inscription : 08 mai 2007 18:28
Localisation : 62 FRANCE

Message par COLIN Philippe » 10 août 2008 12:21

hobby540 a écrit :Norme CENELEC des fils et câbles électriques

Le comité Européen de Normalisation de l’Electrotechnique (CENELEC) a été établie une nomenclature pour la normalisation des câbles sous la forme « X00X-X » .
Signification des lettres :
Le chiffre (00) indique la tension nominale maximum divisée par 100.
V signifie que l’isolant est du PVC.
U signifie que le conducteur est constitué d’une âme rigide en cuivre.
R signifie que le conducteur est constitué d’une âme multibrin rigide en cuivre.
K signifie que le conducteur est constitué d’une âme souple en cuivre.
Choix de la section du câble pour le raccordement de l’électricité

- les sections de 1.5 mm² sont utilisées pour l’éclairage
- les sections de 2.5 mm² sont utilisées pour les prises de courant (lave-linge, congélateur, machine à laver…)
- les sections de 4 à 6 mm² sont utilisées pour les circuits de puissance (prise 20 et 32 A : cuisinière électrique…, chauffage électrique)
Attention, ces normes sont pour les cables rigides (constructions...). Les cables souples laissent passer plus de courant 1,5 mm2 souple = environ 3 000 W.
D'ailleurs, sur ma caravane, si l'arriver au disjoncteur est en 2,5 mm2, toutes les équipement d'origine y compris les prises sont cablées en 1.5 mm2...

Répondre