Terre ou pas terre

Discussion liée à l'installation électrique des caravanes et aux appareils électriques qui l'équipent (sauf les réfrigérateurs et les climatiseurs).

Modérateurs : Modérateurs, Adhérent et modérateur

Avatar de l’utilisateur
Yann56
Messages : 439
Inscription : 01 janv. 1970 01:00
Localisation : centre Bretagne France

Re: Terre ou pas terre

Message par Yann56 » 01 avr. 2016 17:30

Bonsoir

@Riri67: Malgré des arguments je reste totalement opposé a ta proposition de se servir d'un simple piquet comme mise a la terre/jamais! pas fiable.
Surtout que dans un camping aux normes, une terre, juste a coté, a été installée par un professionnel et contrôlée par la suite.
En plus pour une caravane ou on évoque des "châtaignes électriques". ===7
Une fausse sécurité, ç'a protège... tant que l'on n'en a pas besoin.

Une terre se fait en respectant un minimum de paramètres que je n'ai pas vu dans ton message.

Voila, par exemple, ce que un non spécialiste, comme moi, peut trouver sur Net: http://www.chauvin-arnoux.com/sites/def ... DU62_0.PDF

A mon avis de non spécialiste: un trois fil en sortie de caravane/une bonne terre/un différentiel de 30mA.
Si ç'a déclenche, on vérifie circuit par circuit.

Je n'interviens plus sur ce post et laisse la parole aux électriciens et qu'ils ne se gênent pas pour me reprendre si je dis des con...ies: c'est comme cela que l'on apprend.

:D



En électricité, le mauvais conseil peut tuer.
Koleos Dci 150CV
La Mancelle surbaissée 420CL (Vendue)
Possl 2Win R

Avatar de l’utilisateur
riri67
Messages : 314
Inscription : 14 mai 2015 09:22
Pays : France

Re: Terre ou pas terre

Message par riri67 » 01 avr. 2016 18:35

@yann56
Tu as raison de ne pas le faire si tu ne le sens pas, surtout après avoir lu la brochure trouvée sur le net.
Je ne voulais pas te convaincre de démonter ta prise de terre et mettre à la place mon piquet minable. C'est évident que si l'on a le choix entre une rallonge en 3 x 2.5 mm² et une en 2 x 1.5 mm², il faut prendre la première.
C'était pour l'initiateur de la question qui avait exposé sa procédure d’installation : un branchement PROVISOIRE en attendant de se poser définitivement, avec l'utilisation obligée d'une alimentation où la terre manque. En attendant, il avait déjà pris les risques et pour diminuer sa prise de risque, pendant cette première phase, je lui conseillais la pose d'un piquet de terre. Ce n'était naturellement pas pour passer le reste de sa vie dans ces conditions. Ses explications ultérieures ont détaillées que ce branchement précipité n'était pas impératif.
Dans ta maison la mise à la terre se fait aussi par un piquet. Sur nos chantiers, les groupes électrogènes ont des piquets, même les canalisations soudées en dehors du sol sont reliées à la terre.
Maintenant si tu es convaincu que c'est criminel d'utiliser un piquet de terre, il faut que tu portes plainte pour mise en danger d'autrui et que tu fasses changer toutes les règles d'emploi des groupes électrogène.
Un groupe électrogène fabrique l'énergie pour la phase et le neutre mais la terre il ne sait pas la fabriquer. Il faut que cela soit relié à notre bonne vieille terre.
Être et durer, faire et laisser braire.
Les gens et les objets n'ont que l'importance qu'on leur accorde.

Avatar de l’utilisateur
Axxor
Messages : 1070
Inscription : 12 janv. 2014 17:34
Pays : France
Localisation : France - Seine-Maritime - 76510

Re: Terre ou pas terre

Message par Axxor » 01 avr. 2016 18:48

Bonsoir à tous les ===3 et les autres.

Je pense que la réponse de @madeloc est la plus juste. Il faut impérativement utiliser un câble 3 conducteurs, Phase, Neutre et terre pour raccorder une caravane aux bornes d'alimentation des Camping ou chez soi.

Ne pas le faire s'est engager sa responsabilité en cas d'accident ou de mort.

Les petits chatouillis peuvent devenir ds grosses décharges, aussi il faut impérativement contrôler l'ensemble de l'installation 220 volt de la caravane ainsi que les appareils branchés.

Vérifier que le câble de terre qui est (généralement (normativement)) jaune et vert, est bien connecté au châssis de la caravane. Contrôler que la connexion est valable pas desserrée pas rouillée ou oxydée , si non la refaire.

Débrancher tous les appareils fonctionnant en 220 V, vérifier la présence ou non d'un courant de fuite à la terre avec un Ohm-mètre pouvant mesurer des résistances importantes (l'acheter ou se le faire prêter), une fois les appareils débranchés . si un courant de fuite à la terre est encore présent, vérifier les connecteurs dans le boitier de raccordement , contrôler qu'il n'y a pas de partie " brulées" passage de courant dans les isolants ou de l'humidité dans les gaines ou les connexions. Si tous est normal à vide, alors brancher les consommateurs 220 volts y compris les éclairages, un par un, pour vérifier la présence ou non de courant de fuite à la terre sur l'un ou plusieurs appareils.

Cordialement
Nissan Qashqai 4X4 150 Cv Boite auto et sélecteur de vitesse manuel (318.000 au 10/11/2021)- Chez moi.

Je n'ai plus de caravane, mais je reste de cœur avec vous. ===2

Avatar de l’utilisateur
Yann56
Messages : 439
Inscription : 01 janv. 1970 01:00
Localisation : centre Bretagne France

Re: Terre ou pas terre

Message par Yann56 » 01 avr. 2016 19:16

Re

bien sur qu'un piquet peut suffire, mais pas mis n'importe comment :mrgreen:

http://www.construction-conseil.fr/miselate.pdf

Bonne soirée

:D

PS: je suis bien sur entièrement d'accord avec les propos de Axxor qui a pris le temps de détailler.
Koleos Dci 150CV
La Mancelle surbaissée 420CL (Vendue)
Possl 2Win R

Avatar de l’utilisateur
ISTACE Jean-Paul
Messages : 2189
Inscription : 24 févr. 2004 00:39
Localisation : Eghezée BELGIQUE

Re: Terre ou pas terre

Message par ISTACE Jean-Paul » 01 avr. 2016 20:07

Si pas de terre, le différentiel de réagira pas.
inverser phase et neutre, ne change pas grand chose au danger latent, encore faut-il être sur un réseau 3 x 400 v + N
sinon si le réseau est 3 x 230 v l'inversion ne sert à rien. Je parle bien sur des réseaux de départ, à la borne il y aura toujours du 230V

Pour le reste l'électricité est un métier.

Jean-Paul
SEAT ALHAMBRA TDI 136 cv 2015,masse tractable: 2200 kgs
Hobby 490 UL De Luxe 2011 Cross Reich Mover

Avatar de l’utilisateur
madeloc
Messages : 1506
Inscription : 22 oct. 2015 21:36
Pays : France
Localisation : Vosges , Epinal

Re: Terre ou pas terre

Message par madeloc » 01 avr. 2016 20:47

ISTACE Jean-Paul a écrit :Si pas de terre, le différentiel de réagira pas.
inverser phase et neutre, ne change pas grand chose au danger latent, encore faut-il être sur un réseau 3 x 400 v + N
sinon si le réseau est 3 x 230 v l'inversion ne sert à rien. Je parle bien sur des réseaux de départ, à la borne il y aura toujours du 230V

Pour le reste l'électricité est un métier.

Jean-Paul
Si pas de terre le differentiel va réagir !!! , mais seulement quand tu toucheras la caravane car c'est toi qui va faire dans ce cas la liaison avec la terre , avec un 30 mA tu seras quand même protegé car c'est à ce moment là qu'il sautera ,juste le temps pour toi de ressentir une petite secousse et il aura sauté , s'il est absent t'es mal barré... et si tu as une terre il sautera dès la détection du courant de défaut mais par contre tu ne le sentiras pas. Avec ou sans differentiel 30mA , tu dois relier imperativement l'installation éléctrique de ta caravane à la terre , on parle de mettre sa vie en danger !!!...j'ai acheté ma caravane en octobre dernier , je ne vais pas tarder à la réviser entierement et la première chose que je vais faire en ce qui concerne l'éléctricité , c'est de poser un dispositif differentiel 30mA en tête d'installation et vérifier que toute son installation est bien reliée à la terre...
NB :merci Axxor...
Dernière modification par madeloc le 01 avr. 2016 21:16, modifié 1 fois.
Image
Bürstner amara 550 TK de 1996 ,pv 1250kg,ptac 1400kg, cu150kg
MERCEDES VIANO V6 224CV , 440NM

Avatar de l’utilisateur
viscarien
Messages : 3053
Inscription : 11 juil. 2007 02:15
Localisation : FRANCE Plaine des VOSGES

Re: Terre ou pas terre

Message par viscarien » 01 avr. 2016 21:02

sinon si le réseau est 3 x 230 v l'inversion ne sert à rien
Il y a belle lurette qu'EDF a abandonné le 220v tri. :mrgreen:
Même dans mon village de 180 habitants c'est du 380 tri.

Sur ma Rapido,la caisse et le châssis ne sont pas à la masse.
Toute l'installation et signalisation comprise sont isolées . ===8
Caravane Rapido,cuisine sortante
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Auvent Clairval+abri cuisine(vestiaire).
Stab Tunesi 630. lames composite.
Mover Reich Éco.

Avatar de l’utilisateur
jlbbsa
Messages : 123
Inscription : 10 oct. 2015 18:34
Pays : France
Localisation : la somme 80 Amiens

Re: Terre ou pas terre

Message par jlbbsa » 01 avr. 2016 21:33

Bonsoir
Pour info un courant de fuite se mesure avec un amperemetre pour l'intensité et un voltmetre pour la tension ( phase terre ).Pour avoir deja mesuré un disjoncteur 30 mA declenche vers 18 20 mA .
Cordialement
Imagecaravane hobby 490 KMF + C4 Picasso intensif hdi 115 ch ETG6

Avatar de l’utilisateur
madeloc
Messages : 1506
Inscription : 22 oct. 2015 21:36
Pays : France
Localisation : Vosges , Epinal

Re: Terre ou pas terre

Message par madeloc » 01 avr. 2016 21:52

la détection et la localisation d'un défaut d'isolement créant un courant de défaut à la terre se fait justement en mesurant la résistance des éléments éléctriques à laisser fuire un courant , une résistance se mesure en Ohm avec un ohmètre et se fait hors tension, tout comme on fait pour mesurer la valeur de la prise de terre d'une habitation avec un appareil spécifique (ohmètre de boucle), elle se mesure en Ohm.Pas plus tard qu'hier j'ai dépanné un four qui faisait sauté le differentiel , la résistance de sole était " à la masse " , c'est à dire qu'à l'ohmètre la mesure de résistance entre une des 2 bornes de branchement et la caisse était quasi nulle , dans ce cas si tu n'as pas de 30mA, ni de terre, tu restes collé à ton four...jusqu'à ce que la fuite soit assez importante pour faire sauter le 500mA ERDF ,dans bien des cas elle ne l'est pas assez...
Bref , pour conclure , terre et differentiel 30mA sont complémentaires et pour moi indispensables pour la sécurité de tous , pense aussi au voisin campeur qui va s'appuyer sur ta caravane pour se poser en bavardant avec toi et qui peut y rester collé... pas cool...rallonge avec terre OBLIGATOIRE
Image
Bürstner amara 550 TK de 1996 ,pv 1250kg,ptac 1400kg, cu150kg
MERCEDES VIANO V6 224CV , 440NM

Avatar de l’utilisateur
ISTACE Jean-Paul
Messages : 2189
Inscription : 24 févr. 2004 00:39
Localisation : Eghezée BELGIQUE

Re: Terre ou pas terre

Message par ISTACE Jean-Paul » 01 avr. 2016 22:44

@madeloc, tu as 100% raison, je n'ai pas été au bout, si pas de terre c'est toi qui mets à la terre. Si c'est un grand costaud, ça ira.

En Belgique, dans certains quartiers, il y a encore du 3 x 230 V, ce n'est pas si rare. Ex: chez mes beaux parents dans la vallée de la Meuse.

Jean-Paul
SEAT ALHAMBRA TDI 136 cv 2015,masse tractable: 2200 kgs
Hobby 490 UL De Luxe 2011 Cross Reich Mover

Avatar de l’utilisateur
viscarien
Messages : 3053
Inscription : 11 juil. 2007 02:15
Localisation : FRANCE Plaine des VOSGES

Re: Terre ou pas terre

Message par viscarien » 01 avr. 2016 23:03

En Belgique, dans certains quartiers, il y a encore du 3 x 230 V
:arrow: En Belgique ! :D
Caravane Rapido,cuisine sortante
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Auvent Clairval+abri cuisine(vestiaire).
Stab Tunesi 630. lames composite.
Mover Reich Éco.

Avatar de l’utilisateur
ISTACE Jean-Paul
Messages : 2189
Inscription : 24 févr. 2004 00:39
Localisation : Eghezée BELGIQUE

Re: Terre ou pas terre

Message par ISTACE Jean-Paul » 01 avr. 2016 23:07

Tous les campings ne sont pas en France. :lol:

L'idéal serait un autre système de régime de neutre mais ça c'est un autre sujet.

j-p
Dernière modification par ISTACE Jean-Paul le 02 avr. 2016 12:09, modifié 1 fois.
SEAT ALHAMBRA TDI 136 cv 2015,masse tractable: 2200 kgs
Hobby 490 UL De Luxe 2011 Cross Reich Mover

Avatar de l’utilisateur
viscarien
Messages : 3053
Inscription : 11 juil. 2007 02:15
Localisation : FRANCE Plaine des VOSGES

Re: Terre ou pas terre

Message par viscarien » 01 avr. 2016 23:31

C'est pourquoi je reste en France ! :mrgreen:
Qu'est-ce que j'irais faire en Belgique ! ===1
Caravane Rapido,cuisine sortante
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Auvent Clairval+abri cuisine(vestiaire).
Stab Tunesi 630. lames composite.
Mover Reich Éco.

Decarpentrie Bernard
Messages : 3974
Inscription : 20 févr. 2006 16:03
Localisation : 62 Verquin FRANCE

Re: Terre ou pas terre

Message par Decarpentrie Bernard » 02 avr. 2016 00:17

Bonsoir

Pour ceux qui sont prés de chez moi, j'ai un omhmêtre à magnéto pour mesurer l'isolement c'est ce qui se faisait de mieux.

Bernard

Avatar de l’utilisateur
Guile
Messages : 5889
Inscription : 08 avr. 2012 21:23
Pays : France
Localisation : Orne - Perche

Re: Terre ou pas terre

Message par Guile » 02 avr. 2016 06:21

je n'ai pas lu tous les documents fournis, mais mon électricien a posé une tresse de 8m de long pour la terre de la maison que je suis en train de rénover.

Moi aussi je pensais qu'un simple piquet était suffisant.... D'ailleurs, je ferais bien de me méfier pour la maison depuis laquelle j'écris actuellement, je crois que c'est un simple piquet en acier... :roll: