Bonjour
OK pour les renseignements: construction de 2006; tu as en principe des DD de 30mA en tête de ligne (de mémoire: obligatoire salle de bain en 1990 et généralisé en 2002).
il a sauté une fois...
C'est une fois de trop pour exclure entièrement la responsabilité de la clim par elle mème.
Par curiosité quelle est la valeur en Ampère du "plomb" qui saute a la maison et as tu autre chose de branché dessus?
Si tu respectes les préconisations Dometic ( il demande de mettre en protection un 5A dans ton cas), il vaut mieux acheter un disjoncteur courbe D et non pas un courbe C communément trouvé en boutique.
Au démarrage, très temporairement, le temps que le moteur se lance, ta clim va demander 8 a 10 fois plus d’ampères.
Si tu restes en disjoncteur classique (c'est a dire courbe C) il te faut les 10A évoqués par Pierre si tu ne veux pas que ç’a saute sans arrêt.
Sinon, comme suggéré, regarde bien tous les points de connections le long de ton fil de la clim a la prise 230V (prises, boitier).
On a vite perdu 30mA dans la nature, par exemple dans une micro coupure de la gaine de ta rallonge posée dans de l'herbe mouillée.
Inspecte minutieusement ton fil sur toute sa longueur.
A+