je prend le courant sur toute la caravane exterieur
Modérateurs : Adhérent et modérateur, Modérateurs
je prend le courant sur toute la caravane exterieur
bonjour je prend le courant sur toute ma caravane exterieur jai tester avec un testeur et jai le 110 volt pouvez vous maider
Re: je prend le courant sur toute la caravane exterieur
Un double problème.
1) La mise à la terre de la caravane est mal faite.
2) Il y a un problème qui fait qu'une phase est en contacte avec la carosserie. Il faud regarder par exemple du côté du chauffe-eau, chauffage...
1) La mise à la terre de la caravane est mal faite.
2) Il y a un problème qui fait qu'une phase est en contacte avec la carosserie. Il faud regarder par exemple du côté du chauffe-eau, chauffage...
-
- Messages : 87
- Inscription : 10 sept. 2011 09:45
- Pays : France
- Localisation : 65 HAUTES-PYRENEES
Re: je prend le courant sur toute la caravane exterieur
Essai de débrancher les appareils les uns après les autres pour commencer
DACIA MCV 1.5L diesel et Caravelair brasilia 425
- fredetcie57
- Messages : 3980
- Inscription : 09 oct. 2006 21:51
- Localisation : 57 Metz FRANCE
Re: je prend le courant sur toute la caravane exterieur
110V il en manque un bout ... si tu es branché sur le 230V
Re: je prend le courant sur toute la caravane exterieur
merci pour vos reponse
- daniel_bel
- Messages : 3357
- Inscription : 18 avr. 2008 14:02
- Pays : Belgique
- Localisation : 97 Sambre-et-Meuse
Re: je prend le courant sur toute la caravane exterieur
Non c'est normal Fred, 230V c'est ENTRE les deux phases, l'une positif pendant que l'autre est en négatif. Si tu as une phase qui perd; tu as la moitié de la tension en lecture. Un fil fait 0-plus 115 l'autre fait 0-moins 115...
Question de sécurité: si tu ne touches qu'un fil tu n'as que 115V vers la masse, en principe inoffensif pour une personne en bonne santé cardiaque. Idem pour le 380V qui est fait à partir de 3 phases, si tu en prend deux, tu as du 230...A peu près..
Note aux électriciens: je sais, je schématise fort, mais c'est un forum de caravanes, et la plupart se fichent des sinusoides, différences de phase, valeurs pointes et efficaces etc..
Question de sécurité: si tu ne touches qu'un fil tu n'as que 115V vers la masse, en principe inoffensif pour une personne en bonne santé cardiaque. Idem pour le 380V qui est fait à partir de 3 phases, si tu en prend deux, tu as du 230...A peu près..
Note aux électriciens: je sais, je schématise fort, mais c'est un forum de caravanes, et la plupart se fichent des sinusoides, différences de phase, valeurs pointes et efficaces etc..
Le brusseleir en Val Mosan
Fendt 495TG - Tucson D - Chez moi, c'est où je descends les vérins.
Fendt 495TG - Tucson D - Chez moi, c'est où je descends les vérins.
- ISTACE Jean-Paul
- Messages : 2189
- Inscription : 24 févr. 2004 00:39
- Localisation : Eghezée BELGIQUE
Re: je prend le courant sur toute la caravane exterieur
daniel_brx: là c'est du n'importe quoi. Ton explication est complètement à la masse .
La première partie est farfelue, mais avec le triphasé c'est ça.
Explication:
il existe 2 possibilités d'obtenir du 230 V
- 230 V entre les 2 phases donc 132 V entre une phase et la terre
- 230 V entre une phase et le neutre ( qui est à la terre ) donc 230 V entre une phase et la terre
Tout dépend du réseau auquel on est raccordé.
J-P
tu as raison pour les électriciens, mais quand même
La première partie est farfelue, mais avec le triphasé c'est ça.
Explication:
il existe 2 possibilités d'obtenir du 230 V
- 230 V entre les 2 phases donc 132 V entre une phase et la terre
- 230 V entre une phase et le neutre ( qui est à la terre ) donc 230 V entre une phase et la terre
Tout dépend du réseau auquel on est raccordé.
J-P
tu as raison pour les électriciens, mais quand même
SEAT ALHAMBRA TDI 136 cv 2015,masse tractable: 2200 kgs
Hobby 490 UL De Luxe 2011 Cross Reich Mover
Hobby 490 UL De Luxe 2011 Cross Reich Mover
- fredetcie57
- Messages : 3980
- Inscription : 09 oct. 2006 21:51
- Localisation : 57 Metz FRANCE
Re: je prend le courant sur toute la caravane exterieur
Ca tombe bien que Fred soit électricien aussi...
C’était pour soulever un souci de mesure... Si on me dit qu'il y a bien 110V... dans l'absolu c'est pas logique...
C’était pour soulever un souci de mesure... Si on me dit qu'il y a bien 110V... dans l'absolu c'est pas logique...
- ISTACE Jean-Paul
- Messages : 2189
- Inscription : 24 févr. 2004 00:39
- Localisation : Eghezée BELGIQUE
Re: je prend le courant sur toute la caravane exterieur
oui, sauf si la mesure a été faite avec un multimètre numérique, il indique quoi? là est la question?
j-p
j-p
SEAT ALHAMBRA TDI 136 cv 2015,masse tractable: 2200 kgs
Hobby 490 UL De Luxe 2011 Cross Reich Mover
Hobby 490 UL De Luxe 2011 Cross Reich Mover
- daniel_bel
- Messages : 3357
- Inscription : 18 avr. 2008 14:02
- Pays : Belgique
- Localisation : 97 Sambre-et-Meuse
Re: je prend le courant sur toute la caravane exterieur
Tu m'étonnes Jean-Paul, d'autant plus que tu es Belge aussi. Donc même réseau.
Moi j'ai 115-120 efficace entre un fil et la terre (pas en caravane, en immeuble). Bien 235 entre les deux fils.
Je viens de mesurer...
Je sais que les anglais ont un fil actif et un neutre, mais pas par ici...
J'essaierai dans la cara vendredi, pour voir....
Je suis perdu, là....Dommage que mes deux scopes sont nazes...
PS je suis pas du tout électricien....
mais pitin ça fait depuis 1962 que j'ai appris ça à l'école technique.... on m'aurait menti à l'insu de mon plein gré?
Moi j'ai 115-120 efficace entre un fil et la terre (pas en caravane, en immeuble). Bien 235 entre les deux fils.
Je viens de mesurer...
Je sais que les anglais ont un fil actif et un neutre, mais pas par ici...
J'essaierai dans la cara vendredi, pour voir....
Je suis perdu, là....Dommage que mes deux scopes sont nazes...
PS je suis pas du tout électricien....
mais pitin ça fait depuis 1962 que j'ai appris ça à l'école technique.... on m'aurait menti à l'insu de mon plein gré?
Le brusseleir en Val Mosan
Fendt 495TG - Tucson D - Chez moi, c'est où je descends les vérins.
Fendt 495TG - Tucson D - Chez moi, c'est où je descends les vérins.
- ISTACE Jean-Paul
- Messages : 2189
- Inscription : 24 févr. 2004 00:39
- Localisation : Eghezée BELGIQUE
Re: je prend le courant sur toute la caravane exterieur
Non Daniel, nous avons 2 types de réseaux suivant les endroits
j-p
j-p
SEAT ALHAMBRA TDI 136 cv 2015,masse tractable: 2200 kgs
Hobby 490 UL De Luxe 2011 Cross Reich Mover
Hobby 490 UL De Luxe 2011 Cross Reich Mover
- daniel_bel
- Messages : 3357
- Inscription : 18 avr. 2008 14:02
- Pays : Belgique
- Localisation : 97 Sambre-et-Meuse
Re: je prend le courant sur toute la caravane exterieur
Tu devrais avoir honte. Presque 50 ans de certitude balayés ainsi d'une petite phrase. Sans coeur.
Et le pire, c'est que mon élucubration expliquait parfaitement la constatation d'Alexa. Vandales...
Et le pire, c'est que mon élucubration expliquait parfaitement la constatation d'Alexa. Vandales...
Le brusseleir en Val Mosan
Fendt 495TG - Tucson D - Chez moi, c'est où je descends les vérins.
Fendt 495TG - Tucson D - Chez moi, c'est où je descends les vérins.
Re: je prend le courant sur toute la caravane exterieur
Je ressens aussi du jus par moment, mais certainement pas du 110V... J'ai refait TOTALEMENT le réseau 220V depuis la prise P17 et jusqu'aux prises bipolaires, donc cela viens pas de là... Du statique peut être et les disjoncteurs (30mA) ne détectent rien, ils tiennent, donc je sais pas...
Re: je prend le courant sur toute la caravane exterieur
Ce qui me chiffonne, c'est qu'avec du statique, tu te prend une bonne bourre puis cela s'arrête, là, on sens un picotement au contact de certaines partie métalliques brutes (comme la base du rail d'auvent) mais cela s'arrête pas.
-
- Messages : 4
- Inscription : 11 août 2011 11:36
- Pays : France
Re: je prend le courant sur toute la caravane exterieur
Bonjour à tous
Je signale que dans le réseau électrique français, RTE nous fournit du 220v, ce qui est une valeur efficace, comme c'est un signal sinusoïdale pour avoir la tension max on multiplie par racine de deux, ce qui donne 311v maxi.
En mesurant avec un voltmètre (numèrique ou aiguille) et bien sûre en position Alternatif ou AC, entre la phase et le neutre, vous pourrez lire 220v.
Par contre en position courant continu DC, la valeur oscillera entre 0 et 110 puis 0 et -110, puisqu'en position DC, vous allez relever la tension moyenne. Mais les valeurs sont difficiles à voir puisque le signale est rapide 50Hz, c'est à dire que la sinusoïde passe par zéro toutes les 10 millisecondes.
Par contre si il y a un convertisseur 12v/220v, il faut regarder sur quelle position il est mis, puisque certain convertisseur font du 12v/110v/220v, 110v est la norme anglaise.
Je signale que dans le réseau électrique français, RTE nous fournit du 220v, ce qui est une valeur efficace, comme c'est un signal sinusoïdale pour avoir la tension max on multiplie par racine de deux, ce qui donne 311v maxi.
En mesurant avec un voltmètre (numèrique ou aiguille) et bien sûre en position Alternatif ou AC, entre la phase et le neutre, vous pourrez lire 220v.
Par contre en position courant continu DC, la valeur oscillera entre 0 et 110 puis 0 et -110, puisqu'en position DC, vous allez relever la tension moyenne. Mais les valeurs sont difficiles à voir puisque le signale est rapide 50Hz, c'est à dire que la sinusoïde passe par zéro toutes les 10 millisecondes.
Par contre si il y a un convertisseur 12v/220v, il faut regarder sur quelle position il est mis, puisque certain convertisseur font du 12v/110v/220v, 110v est la norme anglaise.