pourquoi j' ai un socle 13 et un de 7, j' ai repassé une ligne en 6 mm + et - sur la batterie,
mon frigo à compression en 230 V fonctionne sur convertisseur = - 30° dans le congélateur sur la route.
Pierre
Modérateurs : Modérateurs, Adhérent et modérateur
Message par Menhir22 » 22 mars 2017 09:16
Message par lolofay » 22 mars 2017 12:10
Message par Papy80 » 22 mars 2017 14:05
Pierre-18 a écrit :
mon frigo à compression en 230 V fonctionne sur convertisseur = - 30° dans le congélateur sur la route.
Pierre
Message par Menhir22 » 22 mars 2017 14:08
Message par Rafale06 » 22 mars 2017 18:32
Message par Papy80 » 22 mars 2017 18:37
Pierre-18 a écrit :seule la réponse est là,
pourquoi j' ai un socle 13 et un de 7, j' ai repassé une ligne en 6 mm + et - sur la batterie
c' est ça qu 'il faut lire![]()
Pierre
Message par viscarien » 22 mars 2017 19:01
Message par yoluc » 22 mars 2017 20:51
Suivent la NBN (normes belge) et, a ma connaissance ça doit être la même chose pour la NF, pour les installations domestiques on doit utiliser pour:Rafale06 a écrit :J'allais commander les câbles pour mon véhicule mais vous me faites douter. A la lecture de plusieurs posts, je voulais mettre du 4mm² : est-ce suffisant ?
Merci
Message par yoluc » 22 mars 2017 20:54
Message par Rafale06 » 22 mars 2017 21:11
Message par yoluc » 22 mars 2017 22:48
Tout a fait négligeable !Rafale06 a écrit :@yoluc
Tu oublies le plus important : la chute de tension avec la longueur ! Négligeable sur 10m en 230v, mais très importante avec 12v !
Je vais donc mettre :
6² pour le frigo
4² pour le + permanent (c'est suffisant ?)
Qu'en pensez-vous ?
Message par viscarien » 23 mars 2017 01:43
Message par Menhir22 » 23 mars 2017 08:20
c' est bien du 6 mm2 et j' ai doublé les lignesviscarien a écrit :6mm ou 6mm² ?![]()
![]()
![]()
Message par Yann56 » 23 mars 2017 11:39
Message par aurelien71 » 23 mars 2017 12:05