Ajouter des prises intérieures en 230v

Discussion liée à l'installation électrique des caravanes et aux appareils électriques qui l'équipent (sauf les réfrigérateurs et les climatiseurs).

Modérateurs : Adhérent et modérateur, Modérateurs

Avatar de l’utilisateur
sylou
Messages : 205
Inscription : 14 sept. 2013 08:45
Pays : France
Localisation : Lyon

Re: Ajouter des prises intérieures en 230v

Message par sylou » 15 nov. 2014 14:28

Je ne te parle pas de brancher un lave linge
Juste les normes electriques a respecter
16 A pour prise electrique
10 A pour eclairage

Âpres chacun fait comme il veux :mrgreen:
Sterckeman evolution Confort 490 PE annee 2009 Ptac 1350 kg
BMW X3 XLINE Xdrive 20d 190cv année 2015 boite Auto

Avatar de l’utilisateur
Cétautomatix
Messages : 4031
Inscription : 29 mai 2007 00:45
Pays : France
Localisation : Nancy / Meurthe et Moselle 54 / Lorraine / France

Re: Ajouter des prises intérieures en 230v

Message par Cétautomatix » 15 nov. 2014 16:12

Tsss, il y en a qui font les malins avec la normes NF C-15100, là, je rigole, avec tes disjoncteurs 16 ampères, ta borne extérieure aura déjà sauté, et si c'est un fusible, ta plus de jus. Si tu n'as pas les principales clés d'électricien, tu va chercher le proprio. en pleine nuit!! :mrgreen:
En théorie, il faudrait un disjoncteur général modifiable 1 ampère en dessous de la borne:
15A pour borne 16A
9 pour 10
etc
Je ne connais pas ce produit, donc j'ai un ampèremètre/wattmètre. :D
Cétautomatix

Image

La Mancelle 550 SA Excellence 2015, PTAC 1600kg, mover Truma XT, vérins E&P Hydraulics Premium

Renault Kadjar 4WD Intens dCi 130@155ch/320Nm@~380Nm, PT 1800kg, 2015, permis BE


Muriel & Didier
Je ne suis qu'un joueur de 3ème mi-temps. (Claude Nougaro)

Menhir22

Re: Ajouter des prises intérieures en 230v

Message par Menhir22 » 15 nov. 2014 18:01

je ne dis plus rien,

===2

LP

Avatar de l’utilisateur
zak
Messages : 35
Inscription : 23 juil. 2014 16:32
Localisation : Saint Jean d'Angely (17)

Re: Ajouter des prises intérieures en 230v

Message par zak » 19 nov. 2014 21:24

Et oui j'ai encore besoin de vous :lol:
Pour éviter de mettre le feu à ma caravane j'ai obtenu de Sterckeman le plan électrique de la roulotte (dixit Le Parrain :wink:)
Image
Image
Ps : Si vous n'arrivez pas à lire parce que vous n'avez pas des yeux bioniques, il suffit de cliquer sur l'image ===1

Si j'ai bien compris il faut que je me raccorde en G et H + la terre : est ce correct ?
Image
Sterkeman Starlett 490 PE année 2002 ptac 1060
Kia carnival 2,9 Crdi ex major 144 Cv

Avatar de l’utilisateur
fagorn
Messages : 1273
Inscription : 20 août 2013 19:06
Pays : France
Localisation : Savoie - Vallée de la Maurienne -

Re: Ajouter des prises intérieures en 230v

Message par fagorn » 19 nov. 2014 22:11

Hors sujet mais pour LP : le camping Au lac de Biscarosse donne par défaut des bornes en 20A. :mrgreen:
Jumpy L2H1 exclusive 2.0 HDI 128 cv @177 cv 30Nm @ 40Nm

caravelair 496 antares pack style

Menhir22

Re: Ajouter des prises intérieures en 230v

Message par Menhir22 » 19 nov. 2014 22:57

ben non, pas en G c' est l' entée du 230 V

en H oui mais en sortie du boitier bip, tu as 2 sorties + le frigo en 230 V, branche toi dessus, pas sur le frigo, quoique !!à défaut de place.

LP

Menhir22

Re: Ajouter des prises intérieures en 230v

Message par Menhir22 » 19 nov. 2014 22:59

fagorn a écrit :Hors sujet mais pour LP : le camping Au lac de Biscarosse donne par défaut des bornes en 20A. :mrgreen:
sur tous les campings de France, combien y a t'il de campings qui distribuent du 20 amp ===2

LP

Avatar de l’utilisateur
zak
Messages : 35
Inscription : 23 juil. 2014 16:32
Localisation : Saint Jean d'Angely (17)

Re: Ajouter des prises intérieures en 230v

Message par zak » 20 nov. 2014 08:33

LE PARRAIN a écrit :ben non, pas en G c' est l' entée du 230 V
en H oui mais en sortie du boitier bip, tu as 2 sorties + le frigo en 230 V, branche toi dessus, pas sur le frigo, quoique !!à défaut de place.
LP
Donc en H et K (220v) :?:
En fait là où c'est un peu nébuleux c'est le + et le -, je n'arrive pas à les repérer ...
Image
Sterkeman Starlett 490 PE année 2002 ptac 1060
Kia carnival 2,9 Crdi ex major 144 Cv

Menhir22

Re: Ajouter des prises intérieures en 230v

Message par Menhir22 » 20 nov. 2014 08:46

Donc en H et K

le K, c' est le frigo
le H ok, hormis ces deux là, tu as une autre ligne ( penderie ) oui, tu peux brancher sur la ligne frigo, mais moi, j' aime bien la laisser pour le frigo, tu te branches dessus et tu as un problème, est-ce que ton frigo continuera à tourner ??

pour le 12V, rien de plus simple, si tu t 'embête en sortie boitier BIP, va dans la penderie, tu as une boite de dérivation marquée 12 V, tu peux te piquer dessus, logiquement les lignes sont protégées par fusible, tu vas pas tirer 100 Amp :mrgreen:

LP

Avatar de l’utilisateur
fagorn
Messages : 1273
Inscription : 20 août 2013 19:06
Pays : France
Localisation : Savoie - Vallée de la Maurienne -

Re: Ajouter des prises intérieures en 230v

Message par fagorn » 20 nov. 2014 14:50

LE PARRAIN a écrit :
fagorn a écrit :Hors sujet mais pour LP : le camping Au lac de Biscarosse donne par défaut des bornes en 20A. :mrgreen:
sur tous les campings de France, combien y a t'il de campings qui distribuent du 20 amp ===2

LP
C'était juste pour te faire ronchonner ===8
Jumpy L2H1 exclusive 2.0 HDI 128 cv @177 cv 30Nm @ 40Nm

caravelair 496 antares pack style

Avatar de l’utilisateur
papaplo
Messages : 1636
Inscription : 24 août 2010 17:57
Pays : France
Localisation : Centre Bretagne

Re: Ajouter des prises intérieures en 230v

Message par papaplo » 20 nov. 2014 17:24

Bonsoir

il peut il y avoir quelques exceptions: alors juste pour vous faire sourire :D

Dans le petit camping de 16 places dans le Lot que j'aime fréquenter, la responsable de la mairie m'a expliqué que l'on disposait de bien plus des 6A indiqués a l'entrée.
Raison: elle ne voulait pas se lever tous les matin a l'aurore, n'étant pas sur place, pour réenclencher...

Pratique pour faire les confitures de fraises avec la plaque a induction (je vais pas les faire au gaz qu'en même ===7 )

Cela n'a pas empêché, cette année, d’être perturbé par un CC anglais qui faisait tout sauter par une fuite de courant.
Au moins on a pu vérifier que les différentiels marchaient.

:D
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV

Menhir22

Re: Ajouter des prises intérieures en 230v

Message par Menhir22 » 20 nov. 2014 17:56

j' ai déjà vu des camping à 6 amp,

et dans la boite, tous les disjoncteurs sont en 10 amp :mrgreen:

LP

Avatar de l’utilisateur
daniel_bel
Messages : 3357
Inscription : 18 avr. 2008 14:02
Pays : Belgique
Localisation : 97 Sambre-et-Meuse

Re: Ajouter des prises intérieures en 230v

Message par daniel_bel » 20 nov. 2014 18:25

Pour rebondir sur le post de Fagorn, il n'y a pas qu'en France; le camping d'Aarschot me fournissait 25A... ===1
De quoi faire disjoncter la Fendt, et accessoirement, de fondre ma rallonge...

Mais si, avec la prise extérieure; 16A dans la cara, et 9A pour le grill dehors.. :mrgreen: :mrgreen:
Le brusseleir en Val Mosan
ImageFendt 495TG - Tucson D - Chez moi, c'est où je descends les vérins.

Avatar de l’utilisateur
zak
Messages : 35
Inscription : 23 juil. 2014 16:32
Localisation : Saint Jean d'Angely (17)

Re: Ajouter des prises intérieures en 230v

Message par zak » 25 nov. 2014 18:54

Comme montré sur le plan plus haut, j'ai un disjoncteur 10A
Et il possible que je le change pour un 16A car j'ai aussi un usage disons "domestique", je la branche aussi chez moi quoi :lol: sans risque de tout faire flamber ? ===3
Image
Sterkeman Starlett 490 PE année 2002 ptac 1060
Kia carnival 2,9 Crdi ex major 144 Cv

Menhir22

Re: Ajouter des prises intérieures en 230v

Message par Menhir22 » 25 nov. 2014 20:49

évidemment tu peux monté un 16 amp sans problème,

avec un différentiel

LP

Répondre